Цитата(А.В. @ 17.9.2013, 17:09)

ИТП состоит из узла учета и узла регулирования, что Вам там насоветовали старшие коллеги, насколько они старше и в какой области вообще шарят - фиг его знает, но судя по написанному - ерунду насоветовали, Вы что будете делать два узла учета и два узла регулирования? не проще ли один узел учета на приточку и отопление и свой узел регулирования на отопление и свой узел учета на приточку.
ну и ересь
"В самой записке на ИТП написало, что регулирование ИТП происходит за счет системы погодного регулирования."
Сами написали не правильно - погодозависимая регулировка у системы отопления, теплоснабжение осуществляется на прямых параметрах с регулировкой на узлах обвязок калориферов.
по схеме я б рпд на обратке ставил и без балансира, вентиляху до рпд, на вентиляхе предохранительный - набуя???, на узле ввода на обратке накой балансир?, ОК за рпд - лишнее, накой шаровый перед регулирующим клапаном, тогда и в обратке ставьте до байпаса, накой манометры измеряющие перепад на обратном клапане?