Ev9eniy
Отсутствие перепада давления на в воде в здание. Например, давление в подающем трубопроводе 4 атм., в обратном - 4 атм. Возможные причины отсутствия перепада? Как устранить данную проблему?
alexius_sev
А при закрытых задвижках на вводе, какие давления со стороны тепловой сети?
испытатель
Цитата(Ev9eniy @ 27.9.2013, 8:00) *
Возможные причины отсутствия перепада? Как устранить данную проблему?

На этот вопрос должна ответить теплоснабжающая организация.
По другому нельзя. Возможно это временная ситуация.
thinky
Может задвижка в камере закрыта, а может и нет. biggrin.gif
Spok_only
Цитата(Ev9eniy @ 27.9.2013, 10:00) *
Отсутствие перепада давления на в воде в здание. Например, давление в подающем трубопроводе 4 атм., в обратном - 4 атм.

А теплоснабжение здания при отсутствии перепада давления все-таки осуществляется?
Для нормальной работы системы отопления некоторых зданий вполне достаточно перепад давления Т1/Т2 в 1 ÷ 1,5м. Уловить такую разность обычными манометрами не легко.

Цитата(Ev9eniy @ 27.9.2013, 10:00) *
Возможные причины отсутствия перепада? Как устранить данную проблему?

Замеры давления осуществляются одним и тем же или двумя стационарными манометрами?
Если двумя — попробуйте поменять их местами.
Ev9eniy
[quote name='Spok_only' date='2.10.2013, 11:10' post='937353']
А теплоснабжение здания при отсутствии перепада давления все-таки осуществляется?

Все системы теплоснабжения работают нормально(отопление,гвс), за исключением ответления на приточной вентиляции
Usach
Есть такое "чудо техники" - приборы учёта, называются... по ним можно посмотреть расход....зная расход - можно определить перепад на клапане с известным Kvs... если схема зависимая (с ОК на перемычке) - то это и есть минимально гарантированный перепад на сети... если есть т/о - ну, прибавьте ещё метра 1,5-2... а манометры Ваши - выкиньте на помойку... и поставьте на йх место - с нужной шкалой, чтоб метры перепада мерить, а не гадать... laugh.gif
Если совсем "по-уму" - озадачьте автоматчика - он поставит Овеновский приборчик и вкрутит в 3-х ходовые пару датчиков... тогда мерить можете - с точностью до сотых метра...
Ev9eniy
Хочу услышать ваше мнение о данной схеме?
den.mgn
Датчик наружки можно использовать один, а регуляторы обеднить в ECL BUS. Ключей программирования для ECL 110 не надо, там всего две программы и обе вшиты, надо просто выбрать при первом включении. Ну и датчики на обратке, особенно в применении 130 я бы поставил.
Ernestas
Цитата(den.mgn @ 5.11.2013, 20:07) *
Датчик наружки можно использовать один,

также как и всего один ЕСL310

Почему применяете именно такие насосы?
Kuzden
нужны диаметры труб и скорее всего нужно ставить гребенки
glavmex
Краме схемы надо привести нагрузки. И где первая ступень - теплообменник ГВС