dimavortex
Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Имеется контроллер Контроллер RLU 236, приточная установка с водяным нагревом и фреоновым охладителем, датчики температуры: Х1 - наружной в канале, Х2 - в помещении, Х3 - теплоносителя, Х4 - на выходе к канале (отключён).
Проблема в следующем. Значение температуры в помещении установлено на 22 гр.
Контроллер выдаёт сигнал на включение ККБ (фреоновый охладитель) для охлаждения приточного воздуха только при 29 гр.
Как только температура воздуха станет 22 гр. , контроллер даёт команду на отключение ККБ.
Затем опять, пока температура воздуха в помещении не достигнет 29 градусов, контроллер не выдаёт команду на охлаждение.
Прошу объяснить , какой параметр в настройке контроллера нужно изменить, что бы контроллер выдавал сигнал на включение ККБ при температуре в помещении 23 градуса.


dimavortex
Добрый день! Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Имеется контроллер Контроллер Siemins RLU 236, приточная установка с водяным нагревом и фреоновым охладителем, датчики температуры: Х1 - наружной в канале, Х2 - в помещении, Х3 - теплоносителя, Х4 - на выходе к канале (отключён).
Проблема в следующем. Значение температуры в помещении установлено на 22 гр.
Контроллер выдаёт сигнал на включение ККБ (фреоновый охладитель) для охлаждения приточного воздуха только при 29 гр.
Как только температура воздуха станет 22 гр. , контроллер даёт команду на отключение ККБ.
Затем опять, пока температура воздуха в помещении не достигнет 29 градусов, контроллер не выдаёт команду на охлаждение.
Прошу объяснить , какой параметр в настройке контроллера нужно изменить, что бы контроллер выдавал сигнал на включение ККБ при температуре в помещении 23 градуса.
azamet
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19531
Там есть мануал. Как я думаю там есть мин уставка и макс уставка.
skydry
или здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry939632
Сообщение #25

из под юзера, нажать кнопку ОК, войти в меню, в SET. и все 4 температуры сузить в предел 22 - 23 цельсия.
Наверно smile.gif
LordN
Цитата
и все 4 температуры сузить в предел 22 - 23 цельсия.
Наверно smile.gif
да, именно так!
и сразу бежать за новым ккб.
skydry
Цитата(LordN @ 11.10.2013, 6:49) *
да, именно так!
и сразу бежать за новым ккб.


А если блок инвертор? Тоже бежать?
У меня как раз такой случай. Досталась в наследство очередная мертвая приточка. От NED - ящик с CAREL PCO и один канальный датчик. А ККБ от Митсубиси, КАЖИСЬ, ЗУБОДАН. и к нему вот эта штука - Контроллер Mitsubishi Electric PAC-IF011 В-Е со своими двумя датчиками и проводным пультиком. Так вот все это забыли подключить к ящику от NED.
ВОПРОС
1. На ККБ и PAC-IF011 В-Е питание подключил. И остается просто подать внешний управляющий сигнал на PAC-IF011 В-Е ??
2. Можно рулить PAC-IF011 В-Е внешним сигналом 0-10в с CAREL PCO ? Например, использовать сигнал 0-10в для вентиля воды ?
3. Как CAREL PCO может переключать 4-х ходовой клапан ККБ, чтобы греть зимой и охлаждать летом?
4.Там в приточке ещё 2-ступен. эл каллорифер. Это получается, что ККБ не используется зимой как тепл насос?? Или я ошибаюсь??
5. Один датчик для PAC-IF011 В-Е, который цепляется на жидк. фреоновую трубу используется для защиты?? а второй зачем?? если все регулится по сигналу с канального датчика CAREL PCO??
6. И главное!! Как все это скрутить?

пысы. Попытаюсь добраться и дать марки ККБ и ящика от NED. Щас цейтнот по профильной работе .........разгребаюсь
skydry
ни ответа, ни привета smile.gif............