@elena@
Уважаемые специалисты помогите плиз. Есть схема котельной. Хочу поставить напольный деаэратор Vento. Помогите разобраться куда именно его лучше ставить. Спасибо
К.Д.
Ставить на подпитку после бака. Можно завести еще часть расхода из сети, чтобы компенсировать возможные несанкционированные подпитки из водопровода.

tiptop
to @elena@

Подключите его к выводу обратной сетевой воды:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
@elena@
Спасибо. Сделала rolleyes.gif
К.Д.
Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 21:41) *
to @elena@

Подключите его к выводу обратной сетевой воды:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


А смысл? Это же не Спировенты всякие, а вроде как деаэратор. Получается признание заполнения системы недегазированной водой. либо большой ставить, либо ждать пока он обработает весь объем за много прогонов
Галиев
Цитата(К.Д. @ 17.10.2013, 4:58) *
Получается признание заполнения системы недегазированной водой.

А где Вы найдете деаэрированную воду на заполнение системы от неработающей котельной перед началом сезона?
К.Д.
Ну тоже верно)) Я бачок с химией ставлю чтобы не мучаться срывами вакуума и нестабильной дегазацией. А эксплуатация его потом стабильно отрубает. А по этой установке нашел инструкцию, таки в обратку действительно bang.gif