Уважаемые специалисты помогите плиз. Есть схема котельной. Хочу поставить напольный деаэратор Vento. Помогите разобраться куда именно его лучше ставить. Спасибо
К.Д.
16.10.2013, 18:10
Ставить на подпитку после бака. Можно завести еще часть расхода из сети, чтобы компенсировать возможные несанкционированные подпитки из водопровода.
А смысл? Это же не Спировенты всякие, а вроде как деаэратор. Получается признание заполнения системы недегазированной водой. либо большой ставить, либо ждать пока он обработает весь объем за много прогонов
Галиев
17.10.2013, 10:44
Цитата(К.Д. @ 17.10.2013, 4:58)
Получается признание заполнения системы недегазированной водой.
А где Вы найдете деаэрированную воду на заполнение системы от неработающей котельной перед началом сезона?
К.Д.
17.10.2013, 11:25
Ну тоже верно)) Я бачок с химией ставлю чтобы не мучаться срывами вакуума и нестабильной дегазацией. А эксплуатация его потом стабильно отрубает. А по этой установке нашел инструкцию, таки в обратку действительно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.