Прошу помощи!!!
Выполняю работу ВК по торговому центру 4эт. (15м отм.потолка 4 эт.) с парковкой в цок.эт.площ.533м2-сплинкерная и атриумом 7,5х9м высотой до 4эт.,два проема выхода на лестницы на каждом этаже 1,5м-дренчатая на трубопроводе В2 с ПК(4стояка по 5 ПКна каждом).
Прошу помочь сосчитать хотя бы примерный расход на АПТ! Необходимо подобрать насосную пожарную установку и диаметр трубы на вводе(2шт.) Пробовала сама:
1.Qспр=12шт.х0,12л/с = 1,44л/с
2.Qдр = 30шт.х1л/с = 30л/с
3. Qпк = 2,5л/с
4.Qхп = 2,68л/с
Qобщ.= 36,62л/с
Напор необходимый(до самого удаленного и нагруженного):
Н = 1,2х40+0,5+15+5-26=43м,где
40м-длина по горизонтали от насосной до дальнего стояка В2
0,5-потери на клапане установки
15-высота по вертикали
5-потери на 1м дренче
26-напор на вводе
Пробовала считать по СП5.13130 расходы на СПР и ДР получаются еще больше.
Если грубо, то у Вас суммарный расход будет 30 л/с на спринклерное пожаротушение (см. СП - минимальный расход для 2 группы - автостоянка)+расход на дренчерные завесы - 30 л/с+расход на пожарные краны (почему Вы берёте 2,5 л/с? Для автостоянок - 5 л/с в 2 струи и того - 10). При условии, что у Вас ПК запитаны от спринклерной системы. Теперь...не поняла, как получилось 30 дренчеров? 2 проёма по 1,5 м - это 8 дренчеров максимум (в 2 нитки). И...какие вводы Вы имеете в виду? Вводы водопровода в НС? Это наружка ВК. Там считается и выдаётся смежниками, кто делает наружные сети. А так всё индивидуально.
Цитата(Nova @ 30.10.2013, 19:33)

2.Qдр = 30шт.х1л/с = 30л/с
вы не путайте нормативную интенсивность орошения (1 л/(с*м)) и фактический расход, который будет у дренчеров. возьмите, для примера, документацию на дренчеры типа "завеса" ЗВН-15 у спецавтоматики, там есть таблица для подбора минимального давления исходя из зоны орошения и интенсивности. расход считайте через к-фактор по СП5.
фактический расход у спринклеров тоже будет больше, чем вы посчитали простым умножением. смотрите на графики зависимости давления и интенсивности орошения.
Я считала по СП и да расходы больше.Просто где-то в инете нашла предположительный подсчет вот так сложением,но к сумме предполагается прибавить еще 40% расхода.
По расчетам СП получается на СПР(стоянка) - 12л/с, а на ДР(лестн.проемы - 8х1.3м и атриум 7,5х9м) - 39л/с.
По поводу ПК: у нас подземная неотапливаемая стоянка 36х14,8м. В СНиП по стоянкам расходы указаны на отапливаемые.Но думаю да нужно взять расход 2х2,5л/с на внутреннее.