Цитата(Magashpaga @ 31.10.2013, 13:57)

lovial, каскадную автоматику заказчик не хочет. Нужно с тем что есть сделать чтобы работало. Мне непонятно как с имеющейся родной автоматикой данные котлы будут работать параллельно. Что куда подключать. В системе есть один нерегулируемый контур отопления, следовательно всего один циркуляционный насос, подключать его к пульту одного из котлов?. Есть бойлер, любой из котлов может им управлять. Есть еще вентиляция и бассейн.
Что вы можете предложить в данной ситуации? Если есть понимание как будут работать эти котлы (последовательно ли, параллельно ли) с имеющейся родной автоматикой помогите разобраться что-куда подключать?
У Вас расходы почти идеально делятся на 2 котла - один отопление, второй бассейн, вентиляция и ГВС. Проблема в том, что по отоплению нагрузка максимальная редко бывает, начальный нагрев бассейна тоже нечастый. Если задействовать котлы по раздельным схемам, оба будут работать большую часть с "недогрузом". А ведь по мощности большую часть зимы один котел легко тянул бы отопление, ГВС и вентиляцию. Но в морозы и при запуске бассейна нужно подключать второй котел.
К сожалению, с Вашей автоматикой иметь дело не приходилось (да и вообще в автоматике котлов приходилось разбираться постольку-поскольку), поэтому сказать, что куда подключать, не смогу. С недели поспрашиваю знакомых спецов...