Здравствуйте. Нужен совет по котельной в частном доме. Необходимая мощность:
1. Теплопотери дома - 75 кВт (радиаторы и теплый пол)
2. На бойлер косвенного нагрева - 45 кВт
3. На первичный нагрев воды в бассейне - 25 кВт (объем бассейна 45 кубов)
4. На вентиляцию - 7 кВт
Есть два напольных котла по 78 кВт. Мои рассуждения:
Зимой будут работать оба котла. Летом один, на горячую воду и бассейн.
Есть ли смысл объединять два котла в одну систему или лучше сделать отдельно (один котел на отопление. Второй на вентиляцию, ГВС и нагрев воды в бассейне)? Какие будут рекомендации?
Khomenko_A_S
Ни..я се частный дом!!!!!
Котлы обьединяйте. Работать будет почти всегда один.
Magashpaga
Без дополнительной каскадной автоматики будет ли это все работать?

Загородный коттедж для летнего времяпрепровождения biggrin.gif

Котлы NOVELLA 78 E RAI, у них следующая автоматика:
shadow
2 настенных котла по 50 кВт в каскаде один из которых с приоритетом работает на подогрев ГВС
Magashpaga
Цитата(shadow @ 31.10.2013, 12:33) *
2 настенных котла по 50 кВт в каскаде один из которых с приоритетом работает на подогрев ГВС


Требование заказчика - напольные котлы

Цитата(Khomenko_A_S @ 31.10.2013, 12:08) *
Ни..я се частный дом!!!!!
Котлы обьединяйте. Работать будет почти всегда один.


Почему рекомендуете объеденять котлы?
Khomenko_A_S
Потому что у вас два котла большей мощности чем надо. Но если они ЕСТЬ, то пусть будут. Большую часть года будет достаточно одного котла.
ИМХО, лучше пусть один котел работает на половину номинала, чем два в бесконечном вкл-выкл. Потому как никакая модуляция не спасет котел на 78кВт который будет работать на нагрузку 7 кВт (вентиляция).
Совет от shadow -очень правильный. надо бы меньше котлы. Но будем считать один резервным.
Magashpaga
Цитата(Khomenko_A_S @ 31.10.2013, 13:19) *
Потому что у вас два котла большей мощности чем надо. Но если они ЕСТЬ, то пусть будут. Большую часть года будет достаточно одного котла.
ИМХО, лучше пусть один котел работает на половину номинала, чем два в бесконечном вкл-выкл. Потому как никакая модуляция не спасет котел на 78кВт который будет работать на нагрузку 7 кВт (вентиляция).
Совет от shadow -очень правильный. надо бы меньше котлы. Но будем считать один резервным.


Благодарю за ответ.
Можно переиграть котлы на меньшей мощности, однако они должны быть напольными.
Khomenko_A_S, а как быть с автоматикой? Вы посмотрели панель управления?
Есть необходимость в дополнительной системе управления?
Magashpaga
Можно ли обойтись без каскадной автоматики, если соединять котлы?
Khomenko_A_S
Все возможно. Котлы подключить паралельно с разными уставками, гидравлическую стрелку, насосы на разные контура. Схем много.
По электрической схеме - я такое не смотрю.
lovial
Цитата(Magashpaga @ 31.10.2013, 13:05) *
Можно ли обойтись без каскадной автоматики, если соединять котлы?

Можно. Но нормальная каскадная автоматика обеспечит примерно одинаковую наработку котлов, а по отдельности у Вас один котел будет ишачить круглый год, а второй - 2 месяца в году.
Magashpaga
Цитата(lovial @ 31.10.2013, 14:27) *
Можно. Но нормальная каскадная автоматика обеспечит примерно одинаковую наработку котлов, а по отдельности у Вас один котел будет ишачить круглый год, а второй - 2 месяца в году.


lovial, каскадную автоматику заказчик не хочет. Нужно с тем что есть сделать чтобы работало. Мне непонятно как с имеющейся родной автоматикой данные котлы будут работать параллельно. Что куда подключать. В системе есть один нерегулируемый контур отопления, следовательно всего один циркуляционный насос, подключать его к пульту одного из котлов?. Есть бойлер, любой из котлов может им управлять. Есть еще вентиляция и бассейн.
Что вы можете предложить в данной ситуации? Если есть понимание как будут работать эти котлы (последовательно ли, параллельно ли) с имеющейся родной автоматикой помогите разобраться что-куда подключать?
lovial
Цитата(Magashpaga @ 31.10.2013, 13:57) *
lovial, каскадную автоматику заказчик не хочет. Нужно с тем что есть сделать чтобы работало. Мне непонятно как с имеющейся родной автоматикой данные котлы будут работать параллельно. Что куда подключать. В системе есть один нерегулируемый контур отопления, следовательно всего один циркуляционный насос, подключать его к пульту одного из котлов?. Есть бойлер, любой из котлов может им управлять. Есть еще вентиляция и бассейн.
Что вы можете предложить в данной ситуации? Если есть понимание как будут работать эти котлы (последовательно ли, параллельно ли) с имеющейся родной автоматикой помогите разобраться что-куда подключать?

У Вас расходы почти идеально делятся на 2 котла - один отопление, второй бассейн, вентиляция и ГВС. Проблема в том, что по отоплению нагрузка максимальная редко бывает, начальный нагрев бассейна тоже нечастый. Если задействовать котлы по раздельным схемам, оба будут работать большую часть с "недогрузом". А ведь по мощности большую часть зимы один котел легко тянул бы отопление, ГВС и вентиляцию. Но в морозы и при запуске бассейна нужно подключать второй котел.
К сожалению, с Вашей автоматикой иметь дело не приходилось (да и вообще в автоматике котлов приходилось разбираться постольку-поскольку), поэтому сказать, что куда подключать, не смогу. С недели поспрашиваю знакомых спецов...
coverart
Дом с бассейном, а на вентиляцию 7 кВт. Как-то сомнительно.
Magashpaga
Цитата(coverart @ 1.11.2013, 13:13) *
Дом с бассейном, а на вентиляцию 7 кВт. Как-то сомнительно.


А чего сомнительного, минимальная вентиляция для людей, остальное осушителями.
Magashpaga
Сумел таки убедить заказчика что автоматика нужна. Поменяли котлы на два по 50 квт. Плюс каскадная, погодозависимая автоматика kromschroder. Дал задание на подбор с учетом моих требований.