Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: отопительные приборы, для которых нет места
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
pencil
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Обращаюсь к Вам за помощью, поскольку своими силами решение никак не найду.((
Имеется офисное помещение площадью около 300м кв. в г.Одесса. Требуется предусмотреть приборы для отопления/кондиционирования (будет установлен чиллер и газовые котлы). При этом высота помещения 2,7 метра, а внешняя (и самая протяжная) стена - полностью витражная (но есть колонны 400х400). Фанкойлы на потолок ставить нельзя - малая высота. На стену тоже не поставишь... Внутрипольные конвектора заказчик не хочет. Кондиционеры-стойки тоже никак - охлаждение от чиллера.
Вот тут как-раз и требуется "помощь зала". Есть ли еще какие-то климатизационные приборы, для установки которых места много не требуется?
Если вдруг на форуме уже встречалась подобная тема, прошу громко не кричать, а просто кинуться ссылкой smile.gif
Ithildin
Теплый пол либо воздушное отопление с установкой приточки в другом помещении, чтобы непосредственно в офис выходили только воздуховоды.
Хотя, имхо, куда проще убедить заказчика впихнуть-таки внутрипольные конвекторы. Для этих целей можно напугать его регистрами вдоль колонн)))
jota
Фанкойлы подпотолочные, а не потолочные - подвешиваются у внутренней стены от коридора и дуют в сторону окон.
lovial
А вот такого рода радиаторы на колонны поставить... http://resurs.ua/files/Image/tovar/11145_7_big.jpg Думаю, зак, увидев цену, согласится и на теплый пол, и на все остальное...
Ludvig
А просто поставить низкие конвектора с вентилятором во внутри, слабо? Нужно 15 м стены. Без вентиляторов в два раза длиннее.
pencil
Цитата(jota @ 7.11.2013, 7:46) *
Фанкойлы подпотолочные, а не потолочные - подвешиваются у внутренней стены от коридора и дуют в сторону окон.

От внутренней стены до окон метров этак 12. Плюс продольные и поперечные потолочные балки ((

Цитата(lovial @ 7.11.2013, 8:05) *
А вот такого рода радиаторы на колонны поставить... http://resurs.ua/files/Image/tovar/11145_7_big.jpg Думаю, зак, увидев цену, согласится и на теплый пол, и на все остальное...

))) да, если еще учесть и то, что кроме этих радиаторов, видимо, еще и кондиционеры для охлаждения понадобятся...

Цитата(Ludvig @ 7.11.2013, 8:27) *
А просто поставить низкие конвектора с вентилятором во внутри, слабо? Нужно 15 м стены. Без вентиляторов в два раза длиннее.

Низкие - в смысле напольные? Не слабо абсолютно. Только мне не удалось найти напольные конвекторы, которые работали бы не только на отопление, но и на кондиционирование.

Цитата(Ithildin @ 7.11.2013, 4:57) *
Теплый пол либо воздушное отопление с установкой приточки в другом помещении, чтобы непосредственно в офис выходили только воздуховоды.
Хотя, имхо, куда проще убедить заказчика впихнуть-таки внутрипольные конвекторы. Для этих целей можно напугать его регистрами вдоль колонн)))

Теплый пол - хорошо, да только для кондиционирования холодный пол как-то не очень хорошо... Да простят меня любители систем напольного охлаждения!
jota
Цитата(pencil @ 8.11.2013, 10:40) *
От внутренней стены до окон метров этак 12. Плюс продольные и поперечные балки ((

Подпотолочные блоки можно вешать на потолок поблизости от наружных стен.
Можете пробовать подпотолочные пассивные балки или водяные панели для отопления-охлаждения
Решений есть множество. Для нестандартных ситуаций применяются нестандартные решения.... smile.gif
pencil
Цитата(jota @ 8.11.2013, 10:47) *
Подпотолочные блоки можно вешать на потолок поблизости от наружных стен.
Можете пробовать подпотолочные пассивные балки или водяные панели для отопления-охлаждения
Решений есть множество. Для нестандартных ситуаций применяются нестандартные решения.... smile.gif

Спасибо, jota.
При создании темы задумкой было услышать среди прочих и Ваше мнение, как ценное и авторитетное. Вы как всегда вселяете оптимизм своей уверенностью и благоразумием. Желаю Вам дальнейших творческих свершений и надеюсь на дельные советы в будущем.
Удачи всем!