voxy86
Расскажу вкратце,

Наша организация взяла газовую котельную (водогрейную) у муниципалитета на обслуживание с 1.09.13

4 котла КСВ-1,0

Топим на двух котлах, газ летит - выработка тепла мизер (на сегодняшний день полезный отпуск тепла около 50-55% unsure.gif )

разобрали один котел (по журналам последний капремонт в 2008 году)

Водоподготовки нет ни какой! (изредка засыпали антинакипин, ) Сейчас добавляем комплексоны

Завтра планируем вырезать частично трубы для оценки состояния внутри
Какие можно сделать выводы по фото?
Спасибо за внимание!

Фото










Kuzden
Вывод один- котел требует полной прочистки и последующей режимной наладки, занимаемся этим профессионально, подробности в личку.
voxy86
Цитата(Kuzden @ 7.11.2013, 0:05) *
Вывод один- котел требует полной прочистки и последующей режимной наладки, занимаемся этим профессионально, подробности в личку.

Вывод не правильный... котлы не закипевшие

voxy86
Косяк нашли rolleyes.gif , ошибка проектировощика при реконструкции котельной, с 2003 года...

Кто найдет ошибку по фото, тот молодец rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif



Ваши мнения? rolleyes.gif
tiptop
Цитата(voxy86 @ 8.11.2013, 19:37) *
Косяк нашли rolleyes.gif , ошибка проектировощика при реконструкции котельной, с 2003 года...

Думаете, что выход воды из котла должен быть сверху?
voxy86
Да, в документации на реконструкцию котельной от 2003 года
подача в котел сверху, обратка из котла снизу

А в паспорте на котел все наоборот

У нас стоят такие-же котлы на другом объекте, там подключено как положено
Галиев
Подача в котел, обратка из котла - оригинально. В принципе, это термины для сети, в котле - вход / выход.
Лыткин
Цитата(voxy86 @ 8.11.2013, 21:02) *
Да, в документации на реконструкцию котельной от 2003 года
подача в котел сверху, обратка из котла снизу

А в паспорте на котел все наоборот

У нас стоят такие-же котлы на другом объекте, там подключено как положено

Вода в водогрейном котле должна идти "снизу вверх" иначе выделяющиеся из воды, при нагревании, газы "закупорят" верхний коллектор и котёл перегреется.
Евгений Буш
набок его положить и будет пофиолетово.
tiptop
По-разному бывает. И снизу-вверх, и сверху-вниз. wink.gif