Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mib_z
Добрый день. Ситуация такая: имеются 4 приточные камеры. Оборудованы теплообменниками вода/воздух . Автоматики нет ни какой кран на входе, кран на выходе. Эти калориферы начали бежать один за другим, хотя на улице еще плюсовые температуры. Ставили новые, хватает на пару месяцев и то же самое. В чем может быть причина?
SSA
Причина - в ИКАНОМИИ.
Как известно, скупой платит постоянно. Не захотели автоматику сразу - вот Вам и результат.
ИМХО, автоматика дешевле нескольких теплообменников.
Привлекайте специализированную климатическую фирму, занимающуюся вентиляцией.
ТехникФ
Можно попробовать насос поставить. Но если при плюсовых температурах калориферы рвёт, то это не спасёт в дальнейшем, когда будет устойчивый минус.
mib_z
Так все ж таки причина выхода из строя какая?
jota
Цитата(mib_z @ 12.11.2013, 14:30) *
Так все ж таки причина выхода из строя какая?

Так разберите и посмотрите где течёт. Если раздуто, значит заморозили. Если нет, значит не опрессовали перед пуском и калориферы не держат давления - проверьте, может в системе могут быть повышение давления выше допустимого или гидроудары
VasiliAK
Думаю все же разморозили, днем может и плюсовые а ночью минусовые. Где то вообще уже снег лежит. Или кто то добрый кран закрыл, или насос выключил подумав зачем будет маслать если выключена приточка.
RusBuka
Рвать может и гидроударами, давлением. Если никаких измерительных приборов нет, и нет измерительной арматуры, и отсутствуют даже возможности её подключить я вам сочуствую.