ipoushok
Здравствуйте. я пока. что начинающий проектировщик. Есть здания 180м в длину высота 17м, 5 этажей
Я правильно понимаю то. что надо делать ДУ ставить 2 вентилятора в концах коридора и спускаться вниз и на каждом этаже делать отверстие? Здание прямоугольной формы коридор проход по середине зздания
Заранее спасибо)
Proektiro
вы хоть план приложите!!!!
ipoushok
Цитата(Proektiro @ 14.11.2013, 21:05) *
вы хоть план приложите!!!!

sds-ektb
Пункты, под которые вы можете попасть:

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
производственных и складских категорий А, Б, В;
общественных и административнобытовых;
многофункциональных;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками.

По пункту в):

8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола и шириной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора.

Так что считайте и узнавайте какие у Вас ЛК.

(пункты из свода правил 7.13130.2013_