Не знаю такого правила... а хотелось бы знать
Уже писал, что с графиком в правилах есть одна неточность
Цитата
Насчет "держать Т2 относительно графика" также есть одна недоговоренность - не сказано, относительно по Тнар или Т1? Мы, потребители, считаем логичным по Тнар, нам нужна температура в доме. ТС считает почему-то по Т1...
Написано в правилах так:
Цитата
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +-3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.
Заданную графиком относительно чего? Наружного воздуха или температуры подачи?
Законно? У вас же в договоре нет температурного графика и обязательств держать этот график. И вроде бы никто графиком упрекнуть не может. Это договор неполный... нет режима.
Другой вопрос, даже если поставите насос и откроете на полную клапана, чтобы получилось 75/70 при -28... система отопления не сможет обогреть как положено здание, если она рассчитана допустим на 95/70.
75/70 среднее = 72,5
95/70 среднее = 82,5
тепловой поток с отопительных приборов будет недостаточен, если нет запаса поверхности, и ожидается похолодание в доме..
имхо