Mozarello
Добрый день.
пришло замечание экспертов.
Запроектировать ввод до здания диаметром не менее 100 мм. ссылаются на пункт 8.46
то что этот пункт относится к наружным сетям их вроде как бы не волнует.
если так думать то вообще любой ввод для любого здания будет не менее 100.....что за бред?

как с ними бороться?)
andrey R
Я боролся, тыкая в получающиеся при этом скорости, и воздевая руки к небу грозно вопрошал, кто будет отвечать за это нарушение, которое может привести к застою воды, ухудшению её качества и массовому падежу пипла от всяческих хворей зловредных?
Ну а потом старик Батурин вложился в трубный завод и повелел везде ложить чугуний того завода.
Экспертиза радостно вздохнула, и решила, что теперь за всё в ответе кепка
Dmitry_vk
Так то ж для наружных сетей, на которых гидранты устанавливают, гидрантами же и обусловлено. При чем тут ввод?

ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80) "Водоснабжение. Термины и определения"
45. Водопроводная сеть - Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления
49. Водопроводный ввод - Трубопровод, соединяющий водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения.

А теперь возвращаемся к вашему пункту:
8.46. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах - не менее 75 мм.
Здесь ни слова про вводы, а ввод - это особый случай водопровода smile.gif

Надеюсь грамотный ответ из данного материала составить сможете.
Mozarello
им уже отвечали. говорили что ввод никакого отношения не имеет к этому пункту......бесполезно)))))))))
Spok_only
Цитата(Mozarello @ 29.11.2013, 8:18) *
пришло замечание экспертов.
Запроектировать ввод до здания диаметром не менее 100 мм. ссылаются на пункт 8.46

Требования СНиП 2.04.02 на вводы в здания не распространяются.
Mozarello
Цитата(Spok_only @ 29.11.2013, 10:57) *
Требования СНиП 2.04.02 на вводы в здания не распространяются.


это вы сказали и мы сказали. там не верят)
в каком источнике это написано?

здесь пожалуй гост ГОСТ 25151-82 определяющий. сохраню в закладки.
andrey R
Цитата(Mozarello @ 29.11.2013, 11:06) *
в каком источнике это написано?

А СНиПе на внутрянку
Mozarello
Цитата(andrey R @ 29.11.2013, 14:18) *
А СНиПе на внутрянку


можно пункт?
Spok_only
Цитата(Mozarello @ 29.11.2013, 14:16) *
можно пункт?

Цитата(andrey R @ 29.11.2013, 13:18) *
В СНиПе на внутрянку

4.1. Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, ...