Цитата(timofeyprof @ 1.7.2018, 6:32)

сама котельная без гидрострелки, блочно-модульная серийная, гидрострелка в ИТП. Под котловыми имел в виду циркуляционные насосы котлового контура.
"Видишь суслика? И я не вижу, а он есть." (С)
На этой схеме нет циркуляционных насосов котлового контура, если Вы имеете в виду К2, то сильно ошибаетесь. К2 - насосы антиконденсатные, или рециркуляционные, и нужны они лишь при температуре обратки менее 50-55 С, что бы конденсат не выпадал на поверхности нагрева. При достаточной температуре обратки эти насосы отключаются термостатом - при нормальном проекте. К3 - уже сетевые. Вот была бы перед 3-ходовым клапаном перемычка с насосом - получился бы котловой контур с котловым же насосом.
Второй момент. Если 3-х ходовый клапан отрабатывает температурный график, то ГВС в ИТП Вы не нагреете весной и осенью. Если установите срезку графика 70 С, то существующая схема теряет смысл, Вам придется перенести 3-х ходовый клапан в ИТП, за гидрострелку, раз уж там есть (?) своя группа насосов отопления.
Вы бы набросали схему теплоснабжения целиковую, было бы понятнее, а то играем в "угадай мелодию (найди гидрострелку) в темной комнате с пятью углами".