Добрый день, коллеги
Затрудение вызвал вопрос определения расхода воздуха в прямоугольном воздуховоде 1000х400.
Известна фактическая скорость(5,3 м/с), измеренная в центре его поперечного сечения
Какой вариант определения расхода будет правильным? По площади сечения прямоугольного воздуховода или по площади эквивалентного диаметра(dэ=2*a*б/(a+в)?
Знаю, что скорость по эквивалентному диаметру определяется для вычисления потерь давления, а поскольку расход зависит от сопротивления системы, то склоняюсь к варианту с эквивалентным диаметром. К сожалению нет измерений скорости воздуха ближе к краям воздуховода.
И кстати, в интернете для расчета эквивалентного диаметра часто оприводится другая формула de = 1.30 x ((a x в)0.625) / (a + в)0.25). Вычисленные по ней эквивалентные диаметры получаются больше