Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: регулировка напряжения.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Автоматизация
TashaW
День добрый.
Имеется тепловая завеса. Имеем 2 тэна, 2 вентилятора, собственно и всё. тэны будут управляться твердотельными реле (ТТР). т.к. установка наипростейшая, нет смысла в контроллере (даже датчика температуры в канале не будет), так же будет кнопка пуск/стоп, которая будет подавать управляющий сигнал на вентиляторы, а вот на ТТР надо регулировать напряжение, так вот чем лучше это сделать? вобщем-то не сильно важно будет то ступенчатое регулирование или плавное...
тэны 3х фазные по 18кВт (27А), реле однофазные, на каждую фазу по реле, соответственно через одну реле проходит ток =54А
LordN
18кВт это 18000/3/230=27A на фазу, а не 54.

установите термостат, датчик-реле. любое подходящее. только зачем там ТТ?
Iroha
Цитата(TashaW @ 15.1.2014, 8:17) *
День добрый.
Имеется тепловая завеса. Имеем 2 тэна, 2 вентилятора, собственно и всё. тэны будут управляться твердотельными реле (ТТР). т.к. установка наипростейшая, нет смысла в контроллере (даже датчика температуры в канале не будет), так же будет кнопка пуск/стоп, которая будет подавать управляющий сигнал на вентиляторы, а вот на ТТР надо регулировать напряжение, так вот чем лучше это сделать? вобщем-то не сильно важно будет то ступенчатое регулирование или плавное...
тэны 3х фазные по 18кВт (27А), реле однофазные, на каждую фазу по реле, соответственно через одну реле проходит ток =54А

На такую мощность охлаждение тэнов надо.
serge197a
ТРМ1
TashaW
Цитата(LordN @ 15.1.2014, 9:59) *
18кВт это 18000/3/230=27A на фазу, а не 54.

установите термостат, датчик-реле. любое подходящее. только зачем там ТТ?

ну так то да, только калориферов 2, соответственно на одну ТТР будет приходить 54А...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.