Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ связи с отсутствием документов на систему отопления и вентиляции школы (ее проект И-1605А)
пытаюсь определить состав системы воздушного отопления и вентиляции по сметам фирмы, которая ее ранее обслуживала.
В смете имеется "ТО центрального кондиционера с автоматикой, производительность по воздуху 31500 куб.м./час"...
При осмотре приточных установок (их две) в одной имеется неработающая камера орошения. Вид установки прикладываю.

Правильно ли я понимаю, что фирма просто увеличила смету на обслуживание назвав эту камеру "центральным кондиционером"?
Если это так - то как правильно назвать ТО такой приточной установки с камерой орошения и есть ли в ТСН-2001 какой-то аналог для этого?

И может есть у кого проект воздушного отопления школы?
rolleyes.gif
JJJJ
Цитата(boltyi1 @ 15.1.2014, 12:00) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ связи с отсутствием документов на систему отопления и вентиляции школы (ее проект И-1605А)
пытаюсь определить состав системы воздушного отопления и вентиляции по сметам фирмы, которая ее ранее обслуживала.
В смете имеется "ТО центрального кондиционера с автоматикой, производительность по воздуху 31500 куб.м./час"...
При осмотре приточных установок (их две) в одной имеется неработающая камера орошения. Вид установки прикладываю.

Правильно ли я понимаю, что фирма просто увеличила смету на обслуживание назвав эту камеру "центральным кондиционером"?
Если это так - то как правильно назвать ТО такой приточной установки с камерой орошения и есть ли в ТСН-2001 какой-то аналог для этого?

И может есть у кого проект воздушного отопления школы?
rolleyes.gif

То что изображено на рисунке не имеет ничего общего с воздушным отоплением.
И так же не является приточкой.
Это кондиционер серии КТ выполненный по неполной схеме(нет 2го подогрева или он канального типа и потому на рисунке не изображен).
Его эксплуатация должна быть обеспечена автоматикой.
boltyi1
Могу сказать, что прямо на момент съемки эта установка и работала. И сейчас дает тепло в школу.
У нас их две: П-1 и П-2. Камера орошения в П-1 не работает давно.

Был сегодня в венткамере - именно она сосет воздух в систему. Вторая выключена.
То есть это кондиционер?
OlegG
Да, в типовых проектах 60 - 70 годов школ Москвы использовалась система воздушного отопления, совмещенная с вентиляцией. Для поддержания влажности в классах использовались форсуночные камеры. Обычная приточная вентустановка с камерой увлажнения. В этой статье подробно об этом написано http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4458
JJJJ
Цитата(OlegG @ 15.1.2014, 12:54) *
Да, в типовых проектах 60 - 70 годов школ Москвы использовалась система воздушного отопления, совмещенная с вентиляцией. Для поддержания влажности в классах использовались форсуночные камеры. Обычная приточная вентустановка с камерой увлажнения. В этой статье подробно об этом написано http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4458

А о кондиционере вы напишите "обычная приточная вентустановка с камерой увлажнения" и вторым подогревом? rolleyes.gif
Если ОК действительно не работает, то да, это приточка.
А на рисунке изображен кондиционер по неполной схеме
и он в состоянии увлажнять зимой и, при наличии ХМ,
охлаждать летом.
boltyi1
Надо будет сфотографировать полностью. Для исключения разночтений.
Таки как мне его назвать то? ЦК? Так ХМ нет..
А перед ОК имеется калорифер, фильтры и заслонка с управлением. То есть приточная установка?










boltyi1
Ну вот она (он?) во всей красе. Таким образом это центральный кондиционер канального типа?
Но в связи тем, что не работает камера орошения он функционирует как приточная камера, нагревающая воздух и все. Правильно?
JJJJ
Цитата(boltyi1 @ 17.1.2014, 12:07) *
Ну вот она (он?) во всей красе. Таким образом это центральный кондиционер канального типа?
Но в связи тем, что не работает камера орошения он функционирует как приточная камера, нагревающая воздух и все. Правильно?

Почему канальный то? На рисунке центральный.
При неработающей камере - приточка.
Татьяна Удальцова
Цитата
Таким образом это центральный кондиционер канального типа?
Но в связи тем, что не работает камера орошения он функционирует как приточная камера, нагревающая воздух и все. Правильно?


Это оборудование действительно центральный кондиционер, но он не "канального" типа. Это КТЦ2-31.5 Харьковского завода (может КТЦ3-31.5). Такие кондиционеры массово использовались в качестве приточных камер. Секция орошения применялась для адиабатического охлаждения и увлажнения воздуха.

Даже если секция орошения работает, никаого 2-го подогрева там не нужно. Никакого кондиционирования воздуха там нет - по технологической схеме это обычная приточная вентиляция.

Что касается сметы, то оборудование действительно называется "центральный кондиционер", а стоимоть монтажа и для приточных камер, и для центральных кондиционеров все равно определяется по одним и тем же расценкам (сборник 20 ГЭСН) в зависимости от набора оборудования. В ТСН-2001.3-20 выделен монтаж приточных камер простейшего типа и монтаж кондиционеров с разными сециями, включая оросительные.

В ТСН-2001.14-1 на ремонт и техническое обслуживание цена не зависит от "кондиционерноски" или "приточнокамерности" - она относится к конкретным секциям.

JJJJ
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.1.2014, 13:50) *
Это оборудование действительно центральный кондиционер, но он не "канального" типа. Это КТЦ2-31.5 Харьковского завода (может КТЦ3-31.5). Такие кондиционеры массово использовались в качестве приточных камер. Секция орошения применялась для адиабатического охлаждения и увлажнения воздуха.

Даже если секция орошения работает, никаого 2-го подогрева там не нужно. Никакого кондиционирования воздуха там нет - по технологической схеме это обычная приточная вентиляция.

А еще это может быть и просто КТЦ или даже КТ.
На какую он производительность? По рисунку не понять. Примерно 20-40 тыс. м3/ч.
Секция орошения применялась как для адиабатического увлажнения и хлаждения
так и для политропического охлаждения и осушения. А вообще оросительная камера
уникальный тепломассообменный аппарат и может обеспечить практически
любые разумные параметры воздуха. Второй подогрев иногда действительно не нужен,
для этого приходится перегревать наружный воздух и таким образом обеспечить нужную температуру притока,
но влажность при этом неконтролируема, что уж получится. Второй же подогрев обеспечит
параметры помещения и по влажности и по температуре. На картинке второго подогрева
нет, но он, теоретически, может быть и канального типа и расположен где нибудь вне камеры.
Впрочем для школы вряд -ли в те годы принимали оптимальные параметры по ГОСТ. dry.gif