День добрый уважаемые специалисты!

Помогите пожалуйста разобраться в вопросе:
- Существует ли норматив (лимит) тепловой мощности оборудования, а соответственно и расчетной производительности кондиционера к объему помещения серверной (да в принципе и др. помещения). (Допустим на 1 м3 объема помещения должно приходиться не более 500 Вт потребляемой мощности оборудования). Т.к. значительное наращивание количества оборудования и как следствие мощности кондиционера приводит к увеличению кратности воздухообмена, а следовательно и к периодическим резким перепадам температуры.
- Так же вопрос, какова рекомендуемая кратность воздухообмена кондиционирования для серверных и для других помещений, в какой НТД указано?

Для нас эта проблема на сегодняшний день крайне актуальна, поскольку наши системные администраторы постоянно добавляют сервера, а на поставленный мною выше изложенный вопрос у них так же нет ответа. Обосновать просто тем, что помещение не "резиновое" конечно я не могу, нужна четкая ссылка на НТД.
Существуют технические требования СН512-78, но там этот вопрос так же не затронут. Или Требования к серверному помещению (TIA-569), где как то тоже не конкретно:
•размеры серверного помещения должны отвечать требованиям к располагаемому в нем оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 м2 на каждые 10 м2 площади обслуживаемых рабочих мест;
•минимальный допустимый размер серверной комнаты - 12 м2.







v-david
если Ваша задача снять теплоизбытки в помещении, то выполняйте ее и не надо искать способов не делать это. Иначе могут найти другого исполнителя. Да, и не путайте воздухообмен со снятием теплоизбытков.
antosha
Я нормативов, ограничивающих мощность или теплоизбытки на кв. метр от оборудования в серверной не встречал.
Однако просто так наращивать мощности ваши сисадмины не должны, т.к. действующая СКВ у вас должна быть рассчитана под существующие тепловыделения. Если они хотят добавить сервера, то должны это с кондиционерщиками согласовать - есть ли у существующей СКВ запас по мощности, будут ли соблюдаться требования по резервированию? Если нет, то тогда дооснащать серверную кондеями, и пока не дооснастите, сервера не пихать.
А ограничения... если только по габаритам. Если шкафы-прецизионники, то нужно не забывать, что у них зона для их обслуживания (спереди, сбоков, сзади) должна быть учтена в занимаемой ими площади. Да и к настенным, потолочным, кассетным тоже подступиться надо для ТО. Нельзя их шкафами-серверами заставлять.