Negoro
Доброго времени суток, необходима консультация по поводу монтажных работ по вентсистеме.
проблема в следующем:
подрядчик при монтаже коробов естественной вытяжной системы жилого здания заливает места прохождения венткоробов через перекрытия бетоном, причём в места заливки попадают и фланцы стыков коробов.
подскажите пожалуйста ссылки на нормативные документы, которые запрещают такие действия.... если конечно таковые есть.
спасибо.
Егор
Цитата("СНиП 41-01-2003 Отопление @ вентиляция и кондиционирование")
4.1 В зданиях и сооружениях следует предусматривать технические решения, обеспечивающие:
д) ремонтопригодность систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

данное решение не обеспечивает ремонтопригодность
Negoro
спасибо, но этого не достаточно, так как подрядчик утверждает что смысла в соблюдении этого пункта нет потому, что короба вёравно зашиваются в шахте и вскрыть их будет практически невозможно.
расстраивает то что в места перекрытий(под заливку бетоном) попадают фланцы соединений, и есть мнение что из за жёсткого примыкания бетона к стенкам коробов последние деформируются/повредятся в процессе эксплуатации - нарушится герметичность, кроме того могут образоваться щели по которым , в случае пожара будут распростроняться продукты горения да и огонь тоже.....
zaharov63
В СНиП III-28-75, который предок нынешних СП73.13330.2012, дествительно были

п.3.5 Разборные соединения трубопроводов и воздуховодов, а также арматкра, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.
При открытой прокладке они не должны располагаться в толще стен, перегородок, перекрытий и других конструкциях здания.
п.3.6. При скрытой прокладке трубопроводов во всех местах расположения разъемных соединений, арматуры. ревизий и прочисток должны устраиваться люки, обеспечивающие доступ для осмотра и обслуживания.

Потом даже такая формулировка потерялась. Хотя на вашем месте я бы тоже попытался оспорить такой монтаж.
JAROMIR
монтаж изначально не правильный...не рекомендуется соединения устраивать в стене... да и самим монтировать не удобно..