Это значит что на 68кВт наружку можно навесить внутрянок на 135кВт, только ждать от них 135 не стоит
При расчете системы учитывается неравномерность нагрузки, то есть не все блоки работают разом или не во все лопатки.
Например, не стоит ставить в один торговый зал, которому надо 100кВт, 10 10кВт внутрянок на 68кВт наружку. Или запас на развитие типа сегодня 2 10кВт блока на 68кВт наружки, а завтра еще пару тройку накинем, до завтра наружка может и не дожить...
Еще надо учитывать потери. Например номинал наружки 68 кВт, пошли отнимать потери по трассе, температуре, разности высот... можем и до 40кВт получить в остатке. Так что католог в топку, считаем по инжиниринг дата бук.