Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по мултизональным система промышленного типа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Shadow_3dfx
Что значит номинальная производительность системы 135кв по холоду ???
А что значит суммарная холодопроизводительность внутренних блоков допустим у данного блока пишут от 67,5 до 175,5 ???
SSA
Как бы на пальцАх объяснить... biggrin.gif

Номинальная холодопроизводительность системы - сколько холода она выдает при стандартной температуре (как правило, 32-35 град) без учета перегруза (когда холодопроизводительность внутренних блоков = холодопроизводительности наружных блоков системы).

Суммарная производительность внутренних блоков - та, с которой система МОЖЕТ нормально работать. В Вашем примере наружка 135 кВт может работать с внутренними блоками суммарной производительностью от 67,5 до 175,5 кВт.
Shadow_3dfx
Допустим MHI в своих Мултизоналках вообще пишет http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/64/#top
Диапазон мощности прыгает от 50% до 200%
DDAVID
Это значит что на 68кВт наружку можно навесить внутрянок на 135кВт, только ждать от них 135 не стоит wink.gif
При расчете системы учитывается неравномерность нагрузки, то есть не все блоки работают разом или не во все лопатки.
Например, не стоит ставить в один торговый зал, которому надо 100кВт, 10 10кВт внутрянок на 68кВт наружку. Или запас на развитие типа сегодня 2 10кВт блока на 68кВт наружки, а завтра еще пару тройку накинем, до завтра наружка может и не дожить...
Еще надо учитывать потери. Например номинал наружки 68 кВт, пошли отнимать потери по трассе, температуре, разности высот... можем и до 40кВт получить в остатке. Так что католог в топку, считаем по инжиниринг дата бук.
SSA
Цитата(SSA @ 18.2.2014, 19:20) *
Суммарная производительность внутренних блоков - та, с которой система МОЖЕТ нормально работать. В Вашем примере наружка 135 кВт может работать с внутренними блоками суммарной производительностью от 67,5 до 175,5 кВт.
Немного не правильно сформулировал. Не "МОЖЕТ нормально работать", а "запустится и будет работать". Так, ИМХО, правильнее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.