nok7
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить обратный клапан в вытяжной системе вентиляции перед крышным вентилятором? То есть клапан по отношению к вентилятору оказывается на стороне всаса. Раньше такие решения я никогда не использовала в проектах, но в данном случае поставить заслонку с приводом не представляется возможным из-за конструктива. Остается только обратный клапан в вертикальном воздуховоде. Если говорить предметно, то крышный вентилятор VRK фирмы NED, обратный клапан KON той же фирмы. И еще вопрос: если такое решение приемлемо, то как считать потери давления на обр. клапане на стороне всаса? По тому же графику производителя (зависимость потерь давления от скорости) или с какими-то поправками?
Skaramush
- Приемлемо
- По тому же
- Если будет удаляться влажный воздух, зимой возможна проблема - примерзание лопаток клапана.
nok7
Спасибо! smile.gif
vsklokoch
Цитата(Skaramush @ 13.3.2014, 14:54) *
Если будет удаляться влажный воздух, зимой возможна проблема - примерзание лопаток клапана.

Угу. При повышенной влажности на клапана ставлю греющий шнур (от кондиционерных подогревов дренажей, например). Пока не клинило.
DiJo
И еще, - тяги вентилятора может не хватить для нормального открытия клапана!
nok7
Цитата(DiJo @ 13.3.2014, 15:42) *
И еще, - тяги вентилятора может не хватить для нормального открытия клапана!


Вот это как проверить? Как проверить, хватит или не хватит? Нужно наверняка.


Обслуживаемые помещения - административные. Думаю, обойдусь без греющего шнура.
Skaramush
Проверить элементарно - измерив расход воздуха.

"Нормальное открытие", кстати, это не "поставить лопасти вертикально", а пропустить требуемое количество воздуха. Пусть хоть на "полхода".
azar
Размер крышного ОК и Клапана с приводом одинаковы. Привод настолько мал, что почти не выходит за габариты фланцев - совсем немного.
Для нормального открытия ОК нужна скорость более 3м/с. Сопротивление ОК также велико. Кроме силы пружины, надо преодолеть ещё и саму массу створки клапана.
При удалении влажного воздуха пружинки клапанов (особенно китайских и прочих подобных) быстро ржавеют и клапан порой просто разваливается. Если их устанавливать горизонтально, ещё и на улице, то же самое, часто их клинит.
По личному опыту - всё равно пришёл к клапану с приводом.