niko2105
14.3.2014, 13:34
Здравствуйте.
В гостинице проектируются двухтрубные фанкойлы в номерах, также будет отдельная подача свежего воздуха. Зимой фанкойлы 50-45 град, летом 10-15 град.
1 Гидравлику надо подбирать по нагрузке холодоснабжения?
2 Правильно ли я понимаю что при таких перепадах гидравлика для отопления и холодоснабжения при переключении с одного режима на другой не меняется и нет необходимости в переналадке системы?
3 Заказчик хочет добавить радиаторы под окна и посадить их на ответвления от фанкойлов, летом же он хочет эти радиаторы просто перекрывать кранами. Возможно ли это? или тогда опять летит вся гидравлика и лучше делать на радиаторы отдельную ветку?
неужели никто не может подсказать?
Гидравлику-то считать надо:
теплопотери - расход воздуха (температура воздуха согласно паспорту фк) ч/з фк при температуре теплоносителя 50-45 - расход теплоносителя.
теплопоступления - расход воздуха (температура воздуха согласно паспорту фк) ч/з фк при температуре холодоносителя 15-10 - расход холодоносителя.
подбор насосов.
Тока что-то мне подсказывает, что при 15-10 для охлаждения номера гостиницы воздуха, охлажденного фк будет ОЧЕНЬ мало.
niko2105
17.3.2014, 12:45
а можно ли радиаторы так делать?
Цитата(niko2105 @ 14.3.2014, 13:34)

...
1 Гидравлику надо подбирать по нагрузке холодоснабжения?
...
3 Заказчик хочет добавить радиаторы под окна и посадить их на ответвления от фанкойлов, летом же он хочет эти
судя по всему зря Вы взялись за этот проект. Отказаться возможность есть? или очень деньги нужны?
niko2105
17.3.2014, 12:55
Как можно заказчику аргументировать что так делать не следует? Ведь нужно отдельную ветку делать?
Как можно заказчику аргументировать что так делать не следует?
Как так?
У Вас же нет ничего.
Начните с начала. Какая гостиница (*), температура воздуха в номерах (зимой и летом), режим работы....
Теплотехнический расчет. Можно и одними двухтрубными ФК обойтись. Кстати, регион (температуры н.в.)?
После этого - коммерческое предложение с затратами на энергию.
Имейте в виду, что отопление работает всегда (в холодный период года), а охлаждение - нет. В гостиницах вообще принято при изъятии электронного ключа от номера, вырубать всю электрику и фк в т.ч. (особо хитрые могут оставить в гнезде для ключа обычную визитку, и номер будет охлажденным, когда бы Вы не вернулись, а иначе - надо будет подождать)...
Расчетная температура -32 градуса, можно ли обойтись одним фанкойлом для отопления номера? фанкойл над дверью
в тюрьме вообще обходятся без фанкоилов, решайте на месте.
как по мне идея плохая вешать систему РО на ветку фанкойла...
niko2105
27.3.2014, 14:09
все таки лучше отдельную ветку на радиаторы? просто типовое решение для данной гостиницы - отопление фанкойлами. Не будут ли окна потеть без приборов под ними?
уважаемый niko2105! Выражение "типовое решение" скорее всего следует использовать, если это решение неоднократно было применено и успешно работает на ряде подобных объектов. У меня большие сомнения в том, что для "Расчетная температура -32 градуса", это так. Ваше утверждение о "типовости" этого решения спорное. Со своей стороны могу только посоветовать, если заказчик выступает в роли проектировщика, то не спорьте с ним, просто попросите бумагу с его хотелками и подписью. Иначе можно остаться без денег.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,