Здравствуйте.
В гостинице проектируются двухтрубные фанкойлы в номерах, также будет отдельная подача свежего воздуха. Зимой фанкойлы 50-45 град, летом 10-15 град.
1 Гидравлику надо подбирать по нагрузке холодоснабжения?
2 Правильно ли я понимаю что при таких перепадах гидравлика для отопления и холодоснабжения при переключении с одного режима на другой не меняется и нет необходимости в переналадке системы?
3 Заказчик хочет добавить радиаторы под окна и посадить их на ответвления от фанкойлов, летом же он хочет эти радиаторы просто перекрывать кранами. Возможно ли это? или тогда опять летит вся гидравлика и лучше делать на радиаторы отдельную ветку?
niko2105
неужели никто не может подсказать?
Vik
Гидравлику-то считать надо:
теплопотери - расход воздуха (температура воздуха согласно паспорту фк) ч/з фк при температуре теплоносителя 50-45 - расход теплоносителя.
теплопоступления - расход воздуха (температура воздуха согласно паспорту фк) ч/з фк при температуре холодоносителя 15-10 - расход холодоносителя.
подбор насосов.
Тока что-то мне подсказывает, что при 15-10 для охлаждения номера гостиницы воздуха, охлажденного фк будет ОЧЕНЬ мало.
niko2105
а можно ли радиаторы так делать?
v-david
Цитата(niko2105 @ 14.3.2014, 13:34) *
...
1 Гидравлику надо подбирать по нагрузке холодоснабжения?
...
3 Заказчик хочет добавить радиаторы под окна и посадить их на ответвления от фанкойлов, летом же он хочет эти


судя по всему зря Вы взялись за этот проект. Отказаться возможность есть? или очень деньги нужны?
niko2105
Как можно заказчику аргументировать что так делать не следует? Ведь нужно отдельную ветку делать?
Vik
Как можно заказчику аргументировать что так делать не следует?

Как так?
У Вас же нет ничего.
Начните с начала. Какая гостиница (*), температура воздуха в номерах (зимой и летом), режим работы....
Теплотехнический расчет. Можно и одними двухтрубными ФК обойтись. Кстати, регион (температуры н.в.)?
После этого - коммерческое предложение с затратами на энергию.
Имейте в виду, что отопление работает всегда (в холодный период года), а охлаждение - нет. В гостиницах вообще принято при изъятии электронного ключа от номера, вырубать всю электрику и фк в т.ч. (особо хитрые могут оставить в гнезде для ключа обычную визитку, и номер будет охлажденным, когда бы Вы не вернулись, а иначе - надо будет подождать)...
niko2105
Расчетная температура -32 градуса, можно ли обойтись одним фанкойлом для отопления номера? фанкойл над дверью
v-david
в тюрьме вообще обходятся без фанкоилов, решайте на месте.
zenat
как по мне идея плохая вешать систему РО на ветку фанкойла...
niko2105
все таки лучше отдельную ветку на радиаторы? просто типовое решение для данной гостиницы - отопление фанкойлами. Не будут ли окна потеть без приборов под ними?
v-david
уважаемый niko2105! Выражение "типовое решение" скорее всего следует использовать, если это решение неоднократно было применено и успешно работает на ряде подобных объектов. У меня большие сомнения в том, что для "Расчетная температура -32 градуса", это так. Ваше утверждение о "типовости" этого решения спорное. Со своей стороны могу только посоветовать, если заказчик выступает в роли проектировщика, то не спорьте с ним, просто попросите бумагу с его хотелками и подписью. Иначе можно остаться без денег.