Helen83
Доброе!
Кратко - склад 4000 м2 (высота 12,5м). Четыре шахты ВЕ с дефлекторами - одна шахта на 1000 м2. Во время пожара этих шахт достаточно для удаления дыма. Вопрос - надо ли устанавливать дымовые клапаны на эти шахты? Моя логика - делю весь склад на дымовые зоны не более 3000 м2 (в моем случае 2000 м2). При пожаре - удаляем дым с одной зоны двумя шахтами (рассчитывая возможность возникновения пожара в одной зоне), т.е. оставшиеся две надо закрыть??? или вообще глупость какая-то....?
svetlyachok
а у вас совмещенная система ВЕ и ДУ? для ВЕ никаких клапанов не предусматриваете? Здесь уже обсуждалась тема про применение дефлекторов для ДУ. Раньше можно было применять, а сейчас - нет, т.к. у дефлекторов нет предела огнестойкости, при пожаре тягу они увеличивать не будут (ну или совсем незаметно), а вот от температуры оцинковка прогорит, деформируется и может вообще перекрыть отверстие.
Helen83
А дефлектор разве запрещен...? нормы не встречала еще....не ткнете носом?)) спасибо!
svetlyachok
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%E5%EA%F2%EE%F0 Посмотрите вот эту тему, здесь как раз обсуждался этот вопрос
Helen83
Да, тему конечно эту прочла (дважды)) Как-то сомнений не было по установке дефлекторов... сомнения были по разделению рабочих шахт ДУ при пожаре - оставлять открытыми только те шахты, которы установлены в дымовой зоне 3000 м2? или же пусть все будут открыты для дымоудаления...? сомнения в том, что дым пойдет вверх и не будет "стелиться"...