Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кассетные внутренние блоки в высоком помещении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ColderHawk
Добрый день!
Имеется помещение высотой 5,5 метров. В нем ппредполагается установка кассетных внутренних блоков. Но при этом, в технических документациях разных производителей видел диаграммы распределения скоростей и температур в струе выходящего из блока воздуха, в которых панель кассеты, как правило, находится всего на 2,7 м от пола.
Интересует, получится ли поддерживать оптимальную температуру воздуха в рабочей зоне при установке кассет на высоте свыше 5 метров от пола? На этой же высоте расположены вытяжные диффузоры вытяжной вентиляции. Интересует какое мимнимальное расстояние должно быть выдержано от вытяжных диффузоров до кассет?
all13
Некоторым кассетам (а может и всем) можно на стадии пуска запрограммировать через пульт ИНОЙ угол поворота лопаток-они смогут прямо почти вниз дуть. У LG точно есть(правда в серии врф, в остальных не знаю) Ну если есть даже у лджи, то другие производители могут. Более оптимальный вариант какие нибудь канальники с воздухораспределением соплами. Если уж прям сильно выше 5м высота.

Растояние от вытяжки-смотрите заявленную производителем схему распредления струи, её дальнобойность и где она от потолка отлепляется
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.