sds-ektb
Доброго всем дня.

Исходные данные.
ЛК типа Н2+Н3. ЛК в ядре здания, окон нет, выхода на улицу нет. Здание 30 этажей, этаж 3,3 метра. Технические этажи - 1 подземный и 30 надземный.

Вопрос.
Обратился к новым рекомендациям ВНИИПО. Как реализовать устройство подпора в ЛК с рассечками понятно. Но хотелось бы выполнить рассредоточенную подачу по высоте ЛК (при чем с устройством не более 2 систем). В методических указаниях описание расчета при таком решении не обнаружил. Как в таком случае производится расчет и как определить количество точек подачи воздуха?
Norb
Цитата(sds-ektb @ 9.4.2014, 12:52) *
Доброго всем дня.

Исходные данные.
ЛК типа Н2+Н3. ЛК в ядре здания, окон нет, выхода на улицу нет. Здание 30 этажей, этаж 3,3 метра. Технические этажи - 1 подземный и 30 надземный.

Вопрос.
Обратился к новым рекомендациям ВНИИПО. Как реализовать устройство подпора в ЛК с рассечками понятно. Но хотелось бы выполнить рассредоточенную подачу по высоте ЛК (при чем с устройством не более 2 систем). В методических указаниях описание расчета при таком решении не обнаружил. Как в таком случае производится расчет и как определить количество точек подачи воздуха?

В методичке ВНИИПО написано же на какое давление надо ориентироваться. Считаете его и как только оно больше 150 Па - делаете ниже еще одно отверстие для подачи. Грубо говоря давление растет при: преодолении ЛК воздухом и при увеличении высоты ЛК. То есть вы имеете какое-то давление естественное + давление нарастающее за счет преодоления 1-го этажа ЛК. Хотя такой сложный случай потому что воздух от отверстия идет и вверх и вниз. Для наглядности распределите отверстия раздачи по ЛК и попробуйте эпюры давления порисовать.
zvyagaaa
Борис Борисович говорил на семинаре, что рассечки, по его опыту, надо ставить каждые 9 этажей. Это надежно убережет от 150Па.
sds-ektb
Спасибо за ответы.

Просто получается 1 точка подачи воздуха на n этажей что с рассечками, что без рассечек. В чем тогда смысл физического устройства рассечек, если теоретически можно и без них. Я так понимаю рассечки гарантированнее обеспечат 150 Па?

Я планировал на 4 зоны поделить. Вот только ерунда в том, что техэтажа всего два. А систему хочется сделать каждую на свою зону.
biver
И в чем проблема сделайте самостоятельные системы и разместите их на тех. этажах тем более что у вас их два, да если у вас ЛК Н2+Н3 не забудьте про подачу воздуха в тамбур-шлюз при ЛК