Инженер ОПТ
Добрый день!
Ребята, подскажите пожалуйста, на ЧРП АВВ, серии ACS550, не могу преключить режим Local/Remote, при этом кнопку Local/Remote на панельки нажимаю, жду 2 сек., как написано в инструкции, переключения не происходит.
Может где блокировка установлена, или ещё чего, подскажите кто сталкивался? helpsmilie.gif
m3F
Блокировка местного (local) режима производится с помощью параметра 1606.
Проверьте, что у вас там стоит.
Инженер ОПТ
Установил в пар. 1606 "НЕ ВЫБРАН" при попытке перевода в местный на экране появляется надпись. "Switching to the local control mode"- переключение на местный режим управления, затем "Keep running" - продолжайте работу. но на экране так и остаётся надпись "REM" перехода не происходит.
m3F
У вас не переходит в местный режим при кратковременном нажатии (на работающем и на остановленном приводе) или не переходит во время работы при удержании в течении 2 сек.?