Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водомерный узел нестандарт в ж/б колодце ф2м
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
alexhorse
Всем привет. Возможен ли такой водомерный узел в колодце ж/б ф2000мм, чтоб не городить огромной камеры?
Сильно не пинайте. Я не с Питера, Москвы, с маленького городка.
Есть ли нормативные ограничения на такую установку?
Подводящая труба - НПВХф110, переход на фланец, дальше сталь: тройник выполнен из стали, приварен к переходу концентрическому, а с друугих сторон приварен фланец ф65. Остальное в принципе стандарт из чугуна, кроме патрубков (труба с приваренными фланцами).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nagger
Зачем водовыпуск и приемный колодец?
Для понимания хорошо бы сделать монтажку, посмотреть размеры на зазорах от стенок до фасонки, что будет под люком и т.п.
Сантехник
Зачем изобретать велиосипед. Сам сейчас заказываю такой колодец "производителю водомерных колодцев".
alexhorse
Цитата(nagger @ 23.5.2014, 15:33) *
Зачем водовыпуск и приемный колодец?
Для понимания хорошо бы сделать монтажку, посмотреть размеры на зазорах от стенок до фасонки, что будет под люком и т.п.

водовыпуск - так как 600м тупиковая ветка тянется - на случай ее ремонта и промывки.
размеры всех деталей на схеме - в масштабе, все соответствует действительности.

Цитата(Сантехник @ 23.5.2014, 15:41) *
Зачем изобретать велиосипед. Сам сейчас заказываю такой колодец "производителю водомерных колодцев".

уже 2-м с кем всегда работю обзвонил - у них максимум 2м в диаметре есть из ж/б. а городить прямоугольные из бетонных блоков не хочется. а какие вы заказывали?
Водяной
какой к ляху лоток, прямо трубой после задвижки 10 выводите в мокрый колодец
а по вертикали почему не получается? стандартно, обводная под водомером, к примеру...

а почему нельзя применить накладной ультразвуковой расходомер? он не требует установки фильтра, обводной линии, отключающих задвижек
единственное, что надо - информационный блок вынести с сухое помещение...у него IP маленькое....в колодце, при затоплении, кирдык ему сразу
alexhorse
Цитата(Водяной @ 24.5.2014, 10:54) *
какой к ляху лоток, прямо трубой после задвижки 10 выводите в мокрый колодец
а по вертикали почему не получается? стандартно, обводная под водомером, к примеру...

а почему нельзя применить накладной ультразвуковой расходомер? он не требует установки фильтра, обводной линии, отключающих задвижек
единственное, что надо - информационный блок вынести с сухое помещение...у него IP маленькое....в колодце, при затоплении, кирдык ему сразу


я по вертикали и хотел. это я просто мудрил, чтоб по длине влезло.
за лоток - учту. огромное человеческое спасибо!!! не всегда хорошие идеи приходят на невыспавшуюся голову smile.gif

чем посоветуете покрывать все эти детали от коррозии?
alexhorse
2) Как считаете можно ли перейти на резьбу на тройнике и сделать все на резьбе (и дешевле и проще)?
Водяной
все элементы - ВЧШГ с внешним покрытием...либо битумным, либо лаковым
все элементы на фланцах для удобства монтажа и последующей эксплуатации...первое, что на ум приходит
vikteplostroy
если лоток тогда надо водобойную стенку делать! чтоб колодец не размыло от напора\!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.