SAMTGV
Здравствуйте! Тепловая сеть канальная и бесканальная выполнена из труб ППМ (степень горючести ППМ изоляции Г1), экспертиза требует сделать вставку из негорючей изоляции перед вводом в дом. Вопрос из чего ее делать?))) (или как в старину, минеральным, базальтовым волокном обварачивать).??? Заранее спасибо
tuguzak
Цитата(SAMTGV @ 17.6.2014, 17:31) *
...или как в старину, минеральным, базальтовым волокном обварачивать)...



Изобразите что-нибудь такое с расшифровкой чего хотите в качестве набивки:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как вариант: "заполнить зазор мятой глиной" wink.gif
К.Д.
А вводной участок канальный или бесканальный?

Если бесканалка, то пусть идут лесом, а если в канале, то заканчивайте предизолированную трубу, провода если ППУ в терминал, а на вводе минвата.
SAMTGV
есть и канальная и бесканальная. Есть участок от камеры до дома жилого 7м, если с каждой стороны требуется вставку делать 3 метровую, то получается весь участок будет обвернут минватой (или цилиндрами из минваты).

В снипе есть такая приписка "При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать", а что если трубу ППМ обвернуть листовой сталью...получается горючая изоляция в негорючей оболочке. Кто нибудь делал такое??
К.Д.
Такую оболочку грунтом оборвет и она ее начнет изоляцию драть. Вы же ее не приклеите нормально. При бесканальном подходе к камере и дому ничего не надо, непосредственно в земле еще ничего и никогда не сгорело. В канале надо ставить на вводе в здание. В камеры у нас не требуют.