brus
Коллеги, подскажите, как соединиться с приводом?
Привод Parker SSD 650G, переходник USB-COM, COM-RJ11(как на телефонной трубе, если что),
программа DSE Lite. Драйвер на переходник встал нормально, с приводом соединяюсь - программа ругается cannot acces error(comms error) - типа порта не видит. В настройках порта -
скорость обмена - АВТО, с номерами портов поиграл - нет эффекта. Руководства на русском нет, переводить долго(очень долго smile.gif). Данный привод вижу первый раз, неплохо знаком с Веспером, Мицубиси (но с программатором не соединялся).
Помогите, пожалуйста!
Pawel
Надо посмотреть в Свойствах, куда на какой СОМ назначился виртуальный порт.
brus
Цитата(Pawel @ 23.6.2014, 14:27) *
Надо посмотреть в Свойствах, куда на какой СОМ назначился виртуальный порт.


Спасибо.
Порты и их назначение я просмотрел сразу. Переходник встал на 5-й СОМ, его же я забил и в программе, и в приводе (параметр SE 03=5). Скорость обмена ставил АВТО, 9600, 19200, согласованно с приводом, разумеется (параметры SE 01=1, SE 04=4 или 6, SE 05, 07, 08 - пробовал все разумные комбинации).
Comms err., и все тут.
Pawel
Проверьте правильность и целостность порводов до RJ11. Работал с Конфиг Лайт, но уже давненько и проблем не было, звгрузка, выгрузка, библиотека проектов, редакция - всё шевелилось.
brus
Цитата(Pawel @ 25.6.2014, 7:32) *
Проверьте правильность и целостность порводов до RJ11. Работал с Конфиг Лайт, но уже давненько и проблем не было, звгрузка, выгрузка, библиотека проектов, редакция - всё шевелилось.



PAWEL, спасибо! Проверяли СОМ-порт программой Terminal и нашли перепутанные сигнальные провода ТХ и RX (просто наудачу поменяли - по цветам все сходилось). Все работает.