max-energe
Уважаемые проектировщики! Поделитесь опытом, при канальной прокладке ТС в ППУ на повороте трассы боковое смещение достигает 40 мм. Какие подвижные опоры ставить? Диаметр трубы 150, 125. Будет ли деформироваться изоляция, если установить хомутовые подвижные опоры?
Shiling
Скользячки стальные которые хомутами прижимаются к оболочке трубы. по серии 4_903_10_вып_5 .На дно площадки стальные. серия 3.006.1-2.87.
Трущиеся поверхности смазать густой смазкой и деформироваться ничего не будет
max-energe
Цитата(Shiling @ 24.6.2014, 11:20) *
Скользячки стальные которые хомутами прижимаются к оболочке трубы. по серии 4_903_10_вып_5 .На дно площадки стальные. серия 3.006.1-2.87

Спасибо, но не будет ли деформации оболочки при таком боковом перемещении? И вообще, есть ли предельная величина боковых перемещений трубопровода при их установки на скользящие опоры?
Shiling
Есть расчет на длину плечей компенсаторов. Например в "руководстве по проетированию и монтажу от ООО Стройполимер" есть расчет удлиннений участков сети и номограммы для подбора необходимой длины плечей компенсаторов. Ну а опоры надо подбирать так чтобы хватало длины поверхности, иначе опора просто с площадки свалится..
max-energe
Цитата(Shiling @ 24.6.2014, 11:46) *
Есть расчет на длину плечей компенсаторов. Например в "руководстве по проетированию и монтажу от ООО Стройполимер" есть расчет удлиннений участков сети и номограммы для подбора необходимой длины плечей компенсаторов. Ну а опоры надо подбирать так чтобы хватало длины поверхности, иначе опора просто с площадки свалится..

Вы имеете ввиду, что сама стальная опора свалится с железобетонного блока? Там порядка 10 см запаса, поэтому боковое перемещение в 4-5 см получается не критично.
Shiling
не просто с блока а со стальной площадки.