MCP
Здравствуйте! В проекте крышной котельной предусморен теплосчетчик на выходе из котельной. Нужно ли ставить теплосчетчик в ИТП на ответвлении к системе отопления согласно п. 15.38 ж СНиП II-35-76*.
Shiling
Логически размышляя, если потребитель один, то зачем два теплосчетчика?
MCP
Но наш эксперт настаивает ссылаясь на ФЗ №261 ст. 13 от 23.11.2009 г
Shiling
А на какой кокретно подпункт ссылается?

Начнем с того, что статья 13 ФЗ №261 гласит об учете энргетических ресурсов, потребляемых объектами, подключенными к централизованным сетям элетро-тепло-водо-газо снабжения.
В таком объекте как отдельностоящий жилой дом с теплоснабжением от ИНДИВИДУАЛЬНОЙ крышной котельной расходуемым ресурсом будет являться не тепло а газ. Газовый счетчик имеется при вводе газопровода в котельную. Все имеющиеся внутри здания теплосчетчики на усмотрение владельца инженерного хозяйства чисто для технического учета тепла.
MCP
Спасибо!