Здравствуйте! В проекте крышной котельной предусморен теплосчетчик на выходе из котельной. Нужно ли ставить теплосчетчик в ИТП на ответвлении к системе отопления согласно п. 15.38 ж СНиП II-35-76*.
Логически размышляя, если потребитель один, то зачем два теплосчетчика?
Но наш эксперт настаивает ссылаясь на ФЗ №261 ст. 13 от 23.11.2009 г
А на какой кокретно подпункт ссылается?
Начнем с того, что статья 13 ФЗ №261 гласит об учете энргетических ресурсов, потребляемых объектами, подключенными к централизованным сетям элетро-тепло-водо-газо снабжения.
В таком объекте как отдельностоящий жилой дом с теплоснабжением от ИНДИВИДУАЛЬНОЙ крышной котельной расходуемым ресурсом будет являться не тепло а газ. Газовый счетчик имеется при вводе газопровода в котельную. Все имеющиеся внутри здания теплосчетчики на усмотрение владельца инженерного хозяйства чисто для технического учета тепла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.