Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поворот ТС по территории дет. сада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
teplo_gaz
Подскажите, при прокладки ТС по территории детского сада в ИТП (дет. сада) допускается ли делать самокомпенсацию трубопровода в жб канале? Или же обычно предусматривается так, чтобы вся компенсация была ВНЕ территории садика?
Shiling
Можно ,если канальная прокладка.
Swift
Можно. Главное, чтобы усилия от теплового удлинения труб не передавались на строительные конструкции здания(если это не учтено в самих конструкциях) и на оборудование ИТП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.