Цитата(NicBenkly @ 15.8.2014, 10:57)

Имеется двухступенчатая независимая схема ГВС. В соответствии с каким нормативным документом определяется и чему должна быть равна температура в обратном трубопроводе ГВС, если в подающем 62 град.С?
Максимальный расход нагреваемой воды 9,8т/ч, тепловой поток в течении часа максимального потребления - 663кВт.
Схему прилагаю:
Представленная схема, конечно, не 2-х-ступенчатая, но это и не 2 параллельно подключённых теплообменника ГВС. В схеме 2 теплообменника ГВС подключены последовательно. Друг за другом как по греющей, так и по нагреваемой воде (с учётом противотока).
Смотрите: подающая теплосети подсоединяется только к одному теплообменнику якобы 2-ой ступени, после этого теплообменника греющая вода входит
последовательно!! в теплообменник якобы 1-ой ступени, а уже после него возвращается в обратку теплосети. Практически то же самое по нагреваемой воде ГВС, но только в обратном порядке.
Ув.
NicBenkly, Вы нечётко сформулировали вопрос, поэтому:
Если Вы указали 62 град в подающей теплосети и Вас интересует температура обратной теплосетевой воды (Т2), то надо посмотреть, В ТУ на подключение к теплосети, летний режим – чаще всего это 70-30 (40) град.
Если Вас интересует температура в циркуляционном трубопроводе ГВС, то эта температура колеблется в большом диапазоне в зависимости от водоразбора. Самая высокая, чуть ниже 62 град (за счет теплопотерь сети ГВС) будет при нулевом водоразборе в начальный период отсутствия водоразбора