Король
Имеется ли такая возможность, работы двух котлов совместно на одну дымовую трубу? Один котел с автоматизарованной горелкой Unigas (наддув), второй с БИГовской горелкой на уравновешенной тяге.
Лыткин
Цитата(Король @ 5.9.2014, 9:34) *
Имеется ли такая возможность, работы двух котлов совместно на одну дымовую трубу? Один котел с автоматизарованной горелкой Unigas (наддув), второй с БИГовской горелкой на уравновешенной тяге.

Необходимо выполнить аэродинамический расчёт дымовой трубы на одновременную работу обоих котлов, как бы с "наддувом" (максимальная скорость дымовых в трубе не более 7,0 м/с). Минимальная скорость газов при работе 1 котла на минимальной нагрузке не менее 1,5 м/с (задувание).
Галиев
В трубе обязательно выполнить рассекатель.
tiptop
Цитата(Король @ 5.9.2014, 9:34) *
с БИГовской горелкой на уравновешенной тяге.

А как это, "БИГ с уравновешенной тягой" ?

Есть и дутьевой вентилятор, и дымосос?
Лыткин
Цитата(tiptop @ 7.9.2014, 19:01) *
А как это, "БИГ с уравновешенной тягой" ?

Есть и дутьевой вентилятор, и дымосос?

БИГ это блочная инжекционная горелка (Промэнергогаз), дымосос для преодоления сопротивления котла, как правило ДКВр.

Цитата(Галиев @ 7.9.2014, 17:08) *
В трубе обязательно выполнить рассекатель.

Если газы в трубу поступают с противоположных сторон.