Доброго времени суток.
Назрел следующий вопрос. В СНиП 21-02-99* так же как и в СП 113.13330.2012 есть следующий пункт: "Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки..."
Т.е. раньше, сколько я видел и делал проектов везде завесы между отсеками парковки были как "Отче наш", но! данный пункт не вошел в "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕот 21 июня 2010 года N 1047-р.
Получается, что пункт как бы есть, но он не обязательный, а рекомендательный...
На данный момент в экспертизе лежит мой проект, где предусмотрены завесы между пож. отсеками паркинга. Эксперт предлагает эти завесы убрать, исходя из вышеизложенного о необязательности требования об установке завес. Кто прав?