Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопросы по установке КИП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
dronovigor
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как необходимо устанавливать спиртовой термометр на вертикальном участке, т.е должен ли быть термометр установлен горизонтально или можно под углом до 45 град, где это регламентируется?.
Можно ли узел манометра устанавливать на резьбу (кусок трубы с наружной резьбой), то есть на резьбу накрутить трехходовой кран манометра с внутренней резьбой и далее сам манометр? Смущает то, что обычно манометры через трехходовой кран устанавливаются на толстостенную бобышку заводского изготовления.
alexius_sev
А биметаллический ТЕРМОМЕТР не подходит?
Ссылка
tiptop
Цитата(dronovigor @ 10.9.2014, 0:35) *
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как необходимо устанавливать спиртовой термометр на вертикальном участке, т.е должен ли быть термометр установлен горизонтально или можно под углом до 45 град, где это регламентируется?

Может быть, по аналогии с термопреобразователем...
Надо только повернуть циферблат так, чтобы параллакс был минимальный.
тема "температура теплоносителя, измерение температуры теплоносителя"

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(dronovigor @ 10.9.2014, 0:35) *
Можно ли узел манометра устанавливать на резьбу (кусок трубы с наружной резьбой), то есть на резьбу накрутить трехходовой кран манометра с внутренней резьбой и далее сам манометр? Смущает то, что обычно манометры через трехходовой кран устанавливаются на толстостенную бобышку заводского изготовления.


Моё мнение (2010 год): "Ставьте обычные полдюймовые трубки"
tiptop
Про параллакс:

"Подобная ошибка носит название параллакса"
expert.urc.ac.ru

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

"При отсчёте показаний прибора положение глаз наблю­дателя должно быть нормальным к плоскости шкалы"
www.kipia.info

Цитата(dronovigor @ 10.9.2014, 0:35) *
как необходимо устанавливать спиртовой термометр на вертикальном участке, т.е должен ли быть термометр установлен горизонтально или можно под углом до 45 град

Вот, встретилась картинка с углом 35 градусов (от вертикали):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

www.kipia.info


Татьяна Удальцова
Цитата
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как необходимо устанавливать спиртовой термометр на вертикальном участке, т.е должен ли быть термометр установлен горизонтально или можно под углом до 45 град, где это регламентируется?.
Можно ли узел манометра устанавливать на резьбу (кусок трубы с наружной резьбой), то есть на резьбу накрутить трехходовой кран манометра с внутренней резьбой и далее сам манометр? Смущает то, что обычно манометры через трехходовой кран устанавливаются на толстостенную бобышку заводского изготовления.


На установку любых КИП имеются многочисленные типовые монтажные чертежи (ТМЧ), опубликованные в специальных сборниках. Их легко найти на этом форуме. Руководствоваться надо ими, а не "книжками с картинками". В ТМЧ определено как правильно, в зависимости от условий, устанавливать КИП. Только для манометров имеются не менее десятка вариантов.

При этом в ТМЧ предусмотрены закладные детали (ЗК), которые привариваются к трубопроводу - из предусматривают "технологи" всех пород, и отборные устройства, которые обычно ввинчиваются в ЗК (иногда привариваются), и сами приборы, которые предусматривают "КИПовцы". В простых случаях всё это должен предусмотреть проектировщик.

Термометры могут по-разному устанвливаться, только правильно. Не просто "карман", в который "стекляшку" воткнут, а специальная бобышка, с учетом толщины изоляции, в бобышку должна быть ввернута гильза оправы термометра, а уже в гильзу вставляется термометр с оправой. Длина погружаемой части тремометра (и оправы) подбирается такой, чтобы кончик термометра находился в центре потока.

Конечно "по жизни" часто делают абы-как, но надо учиться делать правильно.
Лыткин
Пустоту между термометром и карманом заполняют маслом либо железными опилками (зависит от т-ры измеряемой среды). Чтобы исключить инерционность показаний.
alexius_sev
Почему такая любовь к спиртовым термометрам?
Лыткин
Цитата(alexius_sev @ 10.9.2014, 9:26) *
Почему такая любовь к спиртовым термометрам?

Врут меньше.
alexius_sev
Цитата(Лыткин @ 10.9.2014, 11:57) *
Врут меньше.

ну не стал бы так утверждать , есть биметаллические с 1,5 классом точности
http://teplo-as.ru/catalogue/thermometer/tm-sp/
ssn
на вертикальный трубопровод можно поставить угловые термометры и все. Под них и стакан специальный угловой
Лыткин
Цитата(ssn @ 10.9.2014, 12:18) *
на вертикальный трубопровод можно поставить угловые термометры и все. Под них и стакан специальный угловой

Либо на уровне глаз.
dronovigor
Можно ли в точке измерения давления не сразу установить манометр, а увести его трубой Ду в удобное место, т.к. в самой точке замера поставить не получается из-за тесноты.
tiptop
Цитата(dronovigor @ 10.9.2014, 15:40) *
Можно ли в точке измерения давления не сразу установить манометр, а увести его трубой Ду в удобное место, т.к. в самой точке замера поставить не получается из-за тесноты.

Я обычно говорю, что "манометры должны быть перед глазами и перед руками". wink.gif

А то бывают любители поставить манометр где-нибудь на высоте 3 метров...
Самих бы заставить потом лазить туда. mad.gif
dronovigor
манометр хочу сделать перед глазами но не сразу в точке измерения, а увести в более удобное место
tiptop
Цитата(dronovigor @ 10.9.2014, 16:09) *
увести в более удобное место


В этом нет ничего особенного. Импульсные линии бывают протяжённостью десятки метров.
tiptop
Цитата(tiptop @ 10.9.2014, 6:49) *
Вот, встретилась картинка с углом 35 градусов (от вертикали)

Почище сделал:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
испытатель
Цитата(alexius_sev @ 10.9.2014, 5:26) *
Почему такая любовь к спиртовым термометрам?



Цитата(Лыткин @ 10.9.2014, 7:57) *
Врут меньше.



Цитата(alexius_sev @ 10.9.2014, 8:10) *
ну не стал бы так утверждать , есть биметаллические с 1,5 классом точности
http://teplo-as.ru/catalogue/thermometer/tm-sp/


Не в точности дело. Биметаллические- подстраиваемые на месте применения (в торце шлиц подстройки) и поверке могут подлежать только как контрольный прибор.

alexius_sev
Цитата(испытатель @ 2.10.2014, 22:39) *
Не в точности дело. Биметаллические- подстраиваемые на месте применения (в торце шлиц подстройки) и поверке могут подлежать только как контрольный прибор.

Ну не знай, есть ли вообще в них спритометрах резон? Есть еще и узел учета, с датчиками. Не представляю свое ИТП в спиртометрах, какой-то совок
tiptop
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(alexius_sev @ 2.10.2014, 22:47) *
Не представляю свое ИТП в спиртометрах, какой-то совок


Почему "совок"?

В советское время в ИТП тайком гнали самогон?! newconfus.gif
alexius_sev
Цитата(tiptop @ 3.10.2014, 6:12) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Почему "совок"?

В советское время в ИТП тайком гнали самогон?! newconfus.gif

Вот такие более менее, не не ваши) савковые они какие-то wink.gif
tiptop
Цитата(испытатель @ 2.10.2014, 22:39) *
контрольный прибор.


Возможно, Вы имели в виду "индикатор"?

Они другие, у них и класс точности не указывают.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Цитата(испытатель @ 2.10.2014, 22:39) *
Не в точности дело. Биметаллические- подстраиваемые на месте применения (в торце шлиц подстройки) и поверке могут подлежать только как контрольный прибор.

Даже поверке они не подлежат, а только "калибровке".
испытатель
У нас поверяют на пропорциональность шкалы и даже паспорт дают, если просишь. Но это - от большого ума и педантичности бывает. Как измеритель - их никто не аттестует. Ноль не стабильный и доступный для подстройки. А у спиртового термометра - ничего не подстраивается и поверка делается полноценная. Они в теплопунктах стоят на вводе и дублируют показания узла учета, если работает и заменяют его, если не работает. Остальные- это индикаторы температуры, обычно биметаллические - от нескольких штук до пары десятков. Никакого анахронизма в этом никто не видит.
tiptop
Цитата(испытатель @ 3.10.2014, 20:22) *
Ноль не стабильный и доступный для подстройки.

Здесь на фотографии - отличный "старый добрый" манометр.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

...И у него есть корректор нуля. Это здорово! clap.gif
испытатель
Цитата(tiptop @ 3.10.2014, 18:21) *
Здесь на фотографии - отличный "старый добрый" манометр.

...И у него есть корректор нуля. Это здорово! clap.gif


Это не здорово, а правильно, поскольку манометр это прибор - измеритель разности физических величин, а не абсолютных значений, в отличие от термометра. А вот не понимать принципиальной разницы этого- печалька sad.gif
Галиев
А кто видел (я - нет) манометр, подключаемый с помощью хитрых струбцинок (как то тоже называются) к маленькому фланцу 3-х ходового крана?
испытатель
Цитата(Галиев @ 4.10.2014, 18:25) *
А кто видел (я - нет) манометр, подключаемый с помощью хитрых струбцинок (как то тоже называются) к маленькому фланцу 3-х ходового крана?

Так уж и МАНОМЕТР! Эта байда называется УКМ rolleyes.gif
Галиев
Цитата(испытатель @ 5.10.2014, 1:01) *
Так уж и МАНОМЕТР! Эта байда называется УКМ rolleyes.gif

Байда эта, сиречь "хитрые струбцинки", а манометр должен иметь штуцер с боку.
tiptop
Цитата(Галиев @ 5.10.2014, 14:18) *
манометр должен иметь штуцер с боку.


Зачем? huh.gif
Чтобы находиться в вертикальном положении?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Вот такой:Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(tiptop @ 5.10.2014, 15:55) *


В Вашем случае, при контрольной проверке нужно сверху нависать над узлом, и горизонтальное положение манометра не есть гуд, даже не допускается.



испытатель
Не у Вас, а у среди тут. Зависать сверху - пример для низко расположенного манометра, для верхних - зажимайте так чтобы снизу, под углом 4 5 гр. смотреть.
В пинципе - это специфический случай и не все краны под манометры контрольным присоединением оснащаются. Вы спросили- мы просто ответили. Что не так?
Галиев
Цитата(испытатель @ 5.10.2014, 17:22) *
Не у Вас, а у среди тут. Зависать сверху - пример для низко расположенного манометра, для верхних - зажимайте так чтобы снизу, под углом 4 5 гр. смотреть.
В пинципе - это специфический случай и не все краны под манометры контрольным присоединением оснащаются. Вы спросили- мы просто ответили. Что не так?

Тогда не "среди тут", а абы как. Где Вы манометр "лежачий" видели?
испытатель
rolleyes.gif
Цитата(Галиев @ 5.10.2014, 15:11) *
Тогда не "среди тут", а абы как. Где Вы манометр "лежачий" видели?

Вот ведь какой неугомонный форумчанин. wink.gif Вы типа суровый практик? Не буду полемизировать с Вами. Просто вспомните о манометрах на газовых балонах..., или у Вас их было принято во время работы "на попа ставить". Не надоело... о ерунде? Не нравится манометр, для сверки показаний, на короткое время, в неудобном положении - применяйте датчики давления с той же резьбой что и у манометра М20х1.5. Развернем полемику - можно ли и как использовать датчики?
tiptop
Цитата(Галиев @ 5.10.2014, 17:00) *


Вещь!!! cool.gif

А диаметр у него - "130"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.