Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплый чердак
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Alexandr21
Добрый день! Решил открыть тему, потому что не получил ответа в другой
Ответьте на вопросы пожалуйста.
1. Скорость в сборном канале?
2. Максимальное расстояние допускается от шахты до вентканала в ТЧ?
3. С последних 2х этажей, выводим вентиляцию(настенные вентиляторы) отдельными вент. каналами на кровлю или все таки можно в "теплый чердак"?
4. Дайте литературу пожалуйста...

В интернете находил такую литературу:
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома ТР АВОК-4-2004
2. Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий. /ЦНИИЭП жилища- — М.: Стройиздат, 1986. — 24 с.

Заранее спасибо, по возможности не ругать....



Nefes
5.2.12
keaton
Цитата(Alexandr21 @ 15.9.2014, 18:35) *
В интернете находил такую литературу:
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома ТР АВОК-4-2004
2. Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий. /ЦНИИЭП жилища- — М.: Стройиздат, 1986. — 24 с.


Что нашли литературу - это замечательно, а читать ее не пробовали?

1. Насчет скорости указание есть в обоих источниках, читайте, пункты не помню.
2. Насколько я помню, в документах требование - одна шахта на одну секцию здания
3. Можно в теплый чердак.
4. ТР АВОК есть поновее: НП АВОК 5.2-2012
Alexandr21
Цитата(keaton @ 16.9.2014, 7:39) *
Что нашли литературу - это замечательно, а читать ее не пробовали?

1. Насчет скорости указание есть в обоих источниках, читайте, пункты не помню.
2. Насколько я помню, в документах требование - одна шахта на одну секцию здания
3. Можно в теплый чердак.
4. ТР АВОК есть поновее: НП АВОК 5.2-2012

Читал конечно же, по скоростям там написано:
- скорость воздуха в спутниках Vспут = 1,0…1,5 м/с;
- скорость воздуха в сборном канале Vкан ≤ 2,0...3,0 м/с;
- скорость воздуха в вытяжной шахте Vшахт ≤ 1 м/с; Δρшахт ≈ 1 Па.

такие и принимал
keaton
Цитата(Alexandr21 @ 16.9.2014, 11:53) *
- скорость воздуха в сборном канале Vкан ≤ 2,0...3,0 м/с;

А, так вы про этот сборный канал.
3 м/с на мой взгляд многовато, но если по расчету проходит, почему бы и нет
Alexandr21
Цитата(keaton @ 16.9.2014, 12:41) *
А, так вы про этот сборный канал.
3 м/с на мой взгляд многовато, но если по расчету проходит, почему бы и нет

По расчету 2.3 м/с, тоже боюсь, что многовато, поэтому возник вопрос