max-energe
Здравствуйте! Кто считал что-то подобное..подскажите.. Есть труба ТС в грунте. Т1=150 °С. Протяженность трассы 100 метров. Потери тепла 200 кВт. Как посчитать температуру в конце трассы?
Shiling
А какой расход теплоносителя т/час в трубопроводе?
max-energe
Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 15:49) *
А какой расход теплоносителя т/час в трубопроводе?

2000 кВт
Shiling
Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 17:21) *
2000 кВт

Это мощность. а есть еще количество воды которое протекает по трубе в единицу времени. Сколько? Обычно измеряется в тонн/час

Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 17:21) *
2000 кВт

Это мощность. а есть еще количество воды которое протекает по трубе в единицу времени. Сколько? Обычно измеряется в тонн/час
max-energe
Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 15:53) *
Это мощность. а есть еще количество воды которое протекает по трубе в единицу времени. Сколько? Обычно измеряется в тонн/час

ой..точно) 24 т/час
Shiling
142,8 гр.С будет на трубе после потери 200 Квт тепловой энергии.

Расчет таков
Tконечная =Т начальная - 0,86Q/G Где ;
Т конечная - температура на выходе,
Т начальная -температура на входе
Q Количество энергии (Вт)
G -расход теплоносителя (кг/ч)
max-energe
Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 16:07) *
142,8 гр.С будет на трубе после потери 200 Квт тепловой энергии.

Расчет таков
Tконечная =Т начальная - 0,86Q/G Где ;
Т конечная - температура на выходе,
Т начальная -температура на входе
Q Количество энергии (Вт)
G -расход теплоносителя (кг/ч)



Спасибо!!!
Shiling
Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 17:37) *
Спасибо!!!

Пожалуйста. формула присутствует
ИОВ
Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 14:46) *
Здравствуйте! Кто считал что-то подобное..подскажите.. Есть труба ТС в грунте. Т1=150 °С. Протяженность трассы 100 метров. Потери тепла 200 кВт. Как посчитать температуру в конце трассы?


Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 14:51) *
2000 кВт

Вы не ошиблись? Очень большие потери тепла для 100 м. У Вас труба без изоляции? Нормами это не допускается.
SAP
Поясните пожалуйста коэффициент 0,86. Наверно это как-то связано с теплоемкостью воды?
T-rex
Цитата(SAP @ 3.10.2014, 10:19) *
Поясните пожалуйста коэффициент 0,86. Наверно это как-то связано с теплоемкостью воды?

Наверное теплоемкость воды и перевод часов в секунды. Лучше бы автор не приведенную формулу приводил, а полную

3600 - секунд в часе
4200 - теплоемкость воды
3600/4200~~0,86

Но на 100 метрах 200 кВт, действительно, проверить надо. Зная диаметр, можно посчитать коэффициент теплоотдачи от воды в стенку. Даже если принять общий коэфф. теплопередачи равным ему, то можно прикинуть общие потери, их порядок
испытатель
Волосы дыбом от вопросов и ответов wub.gif
ИОВ
Цитата(испытатель @ 3.10.2014, 19:13) *
Волосы дыбом от вопросов и ответов wub.gif

Да не переживайте! ТС, похоже, лекций не слушал, учебников не читал, справочниками пользоваться не умеет и не хочет научиться. Любимая игра "На любой вопрос - любой ответ". Сочувствия не вызывает.
испытатель
Ну, в принципе, можно не начинать все сызнова. а тупо воспользоваться например софтом ISOCALC который можно скачать http://www.k-flex.com/ik-services/isocalc-software
и обратиться к соответствующему разделу основного меню. bestbook.gif