Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пуск котла Kiturami
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Антон1
Здравствуйте! помогите пустить котел STSG 17 Kiturami/ Приобрел его у дилера поставил в старую систему отопления, теперь дилер отказывается, говорит не продавал. Система пассивная без циркуляционного насоса. Дилер убеждал, что котел сможет работать без него. Неисправность котла сл: нельзя выставить температуру больше 45С. Котел работает, потом отрубается. Надо ли ставить циркуляционный насос в систему? Заранее спасибо
Лыткин
Цитата(Антон1 @ 27.10.2014, 15:34) *
Здравствуйте! помогите пустить котел STSG 17 Kiturami/ Приобрел его у дилера поставил в старую систему отопления, теперь дилер отказывается, говорит не продавал. Система пассивная без циркуляционного насоса. Дилер убеждал, что котел сможет работать без него. Неисправность котла сл: нельзя выставить температуру больше 45С. Котел работает, потом отрубается. Надо ли ставить циркуляционный насос в систему? Заранее спасибо

"Отрубается" по какому параметру?
Антон1
На панели управления нельзя набрать выше 45С, потом котел нагревается, труба на подачу быстро нагревается, обратка тоже нагрелась, загарается индикатор на циркуляционный насос, затем горелка тухнет. Диаметр труб у котла на 25, а вся система на 50мм
DiJo
Цитата(Антон1 @ 27.10.2014, 14:34) *
STSG 17 Kiturami

Т.е. - с газовой горелкой? Газ какой используется - баллонный или от газопровода?

Цитата(Антон1 @ 27.10.2014, 14:34) *
нельзя выставить температуру больше 45С. Котел работает, потом отрубается.

Пульт какой? CTR5000 (с ручками-"крутилками") или CTR5700PLUS (только с кнопками - "цифровой")? Код ошибки какой высвечивается?

Цитата(Антон1 @ 27.10.2014, 14:34) *
Надо ли ставить циркуляционный насос в систему?

В инструкции к Kiturami Turbo 17R/STSО 17R (тот-же котел, только с дизельной горелкой) четко сказано - "Применение циркуляционного насоса в системе отопления, работа которого осуществляется по программе автоматики котла, является обязательным условием обустройства котлов Китурами!"


Все понятно! Ставьте насос - все будет работать!
Антон1
Код не высвечивается. Спасибо за совет!
DiJo
Должен высвечиваться и мигать! Пульт какой?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.