Помогите пожалуйста!!!! Мне нужно расставить арматуру в ИТП.... Скажите где взять расстояния для нее... СП41-101-95 читала и ТС тоже...
Shiling
19.11.2014, 10:45
Принимайте расстояния по правилу наиболее эффективного использования пространства. Еще посмотрите СП "проектирование тепловых пунктов" и примите к сведению все требования о расстояниях в свету между оборудованием и строительными конструкциями, ширина проходов. Расстояния в свету между трубопроводами . Руководствуйтесь так же здравым смыслом, рукояткам кранов и клапанов чтобы было место для хода при закрытиии открытии, чтобы была возможность вынуть-вставить оборудование при замене-ремонте. Наименьшие расстояния от насосов до арматуры, вибровставок, поворотов примите 5Ду Это рекомендация производителей насосов (не требование СНИП) Арматуру , фильтры регуляторы можно вплотную друг к другу монтировать. Оставляйте место под установку манометров термометров и термодатчиков. Длины прямых участков до и после расходомеров по инструкции производителей .
Расстояния на монтажной схеме нужно указывать те которые позволят монтажникам правильно смонтировать. Представьте что Вы монтажник, какие бы Вам размеры понадобились чтобы собрать узел?