Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
KORMAN
Помогите пожалуйста!!!! Мне нужно расставить арматуру в ИТП.... Скажите где взять расстояния для нее... СП41-101-95 читала и ТС тоже...
KORMAN
Спасибо!!!!!БОЛЬШОЕ biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif wink.gif

А еще вопросик, между какой арматурой на монтажной схеме обязательно расстояние указывать? И какое unsure.gif
Shiling
Принимайте расстояния по правилу наиболее эффективного использования пространства. Еще посмотрите СП "проектирование тепловых пунктов" и примите к сведению все требования о расстояниях в свету между оборудованием и строительными конструкциями, ширина проходов. Расстояния в свету между трубопроводами . Руководствуйтесь так же здравым смыслом, рукояткам кранов и клапанов чтобы было место для хода при закрытиии открытии, чтобы была возможность вынуть-вставить оборудование при замене-ремонте. Наименьшие расстояния от насосов до арматуры, вибровставок, поворотов примите 5Ду Это рекомендация производителей насосов (не требование СНИП) Арматуру , фильтры регуляторы можно вплотную друг к другу монтировать. Оставляйте место под установку манометров термометров и термодатчиков. Длины прямых участков до и после расходомеров по инструкции производителей .
Расстояния на монтажной схеме нужно указывать те которые позволят монтажникам правильно смонтировать. Представьте что Вы монтажник, какие бы Вам размеры понадобились чтобы собрать узел?
KORMAN
Спасибо, вам большое rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.