Схема такая:

ECL Comfort 301
S1 датчик наружной температуры
S2 вход сигналов аварии
S3 датчик температуры подаваемого теплоносителя,
контур 1
S4 датчик температуры возвращаемого
теплоносителя, контур 1
S5 датчик температуры подаваемого теплоносителя,
контур 2
S6 датчик температуры возвращаемого
теплоносителя, контур 2
P1-1 циркуляционный насос 1, контур 1, отопление
P1-2 циркуляционный насос 1, контур 2, ГВС
P2-1 циркуляционный насос 2, контур 1, отопление
P2-2 циркуляционный насос 2, контур 2, ГВС
P3 реле сигнализации аварии насосов
M1 привод регулирующего клапана, контур 1
M2 привод регулирующего клапана, контур 2
Вопрос: датчик температуры устанавливаются на подачу в отопление (s3) и обратка к городским сетям(s4)?
или на подачу из городских сетей на теплообменник (S3) и обратка к городским сетям (S4)
из описания:
Применение L66 весьма разнообразно. Здесь представлены
основные принципы.
Отопление:
Обычно, температура подачи настраивается на требуемое
значение.
Наиболее важным является температурный датчик S3
(контур I). Задание температур подачи на S3 рассчитывается
ECL-регулятором на основе внешней температуры (S1). Чем
ниже температура наружного воздуха, тем выше задание
температуры подачи.
Клапан с электроприводами M1 (контур I) постепенно
открывается, если температура подаваемого теплоносителя
оказывается ниже задания температуры подачи и наоборот.
Температура возвращаемого теплоносителя S4 (контур I)
в трубопроводе централизованного отопления не должна
быть слишком высокой. Если это так, то задание температуры
подачи может быть изменено (обычно в сторону более
низкого значения), что приведет к постепенному закрыванию
клапана (-ов) с электроприводом. На подаче в систему
отопления с котлом возвратная температура не должна быть
слишком низкой (настройка температуры описана выше).
Если измеряемая температура воздуха в помещении не равна
заданной комнатной температуре, задание температуры /
температур подачи также может быть изменено.
Циркуляционные насосы включаются, если требуемая
температура подачи больше 20 °С или наружняя температура
меньше чем 2 °С.
ГВС:
Если фактическая (измеренная) температура (S5) меньше, чем
требуемая температура ГВС, элетропривод регулирующего
клапана М2 открывает клапан и наоборот.
Если требуемая температура ГВС не может быть достигнута, то
клапан постоянно закрывается.