aler8810
Добрый день, Контроллер Danfoss comfort
Схема такая:


ECL Comfort 301
S1 датчик наружной температуры
S2 вход сигналов аварии
S3 датчик температуры подаваемого теплоносителя,
контур 1
S4 датчик температуры возвращаемого
теплоносителя, контур 1
S5 датчик температуры подаваемого теплоносителя,
контур 2
S6 датчик температуры возвращаемого
теплоносителя, контур 2
P1-1 циркуляционный насос 1, контур 1, отопление
P1-2 циркуляционный насос 1, контур 2, ГВС
P2-1 циркуляционный насос 2, контур 1, отопление
P2-2 циркуляционный насос 2, контур 2, ГВС
P3 реле сигнализации аварии насосов
M1 привод регулирующего клапана, контур 1
M2 привод регулирующего клапана, контур 2

Вопрос: датчик температуры устанавливаются на подачу в отопление (s3) и обратка к городским сетям(s4)?
или на подачу из городских сетей на теплообменник (S3) и обратка к городским сетям (S4)



из описания:
Применение L66 весьма разнообразно. Здесь представлены
основные принципы.
Отопление:
Обычно, температура подачи настраивается на требуемое
значение.
Наиболее важным является температурный датчик S3
(контур I). Задание температур подачи на S3 рассчитывается
ECL-регулятором на основе внешней температуры (S1). Чем
ниже температура наружного воздуха, тем выше задание
температуры подачи.
Клапан с электроприводами M1 (контур I) постепенно
открывается, если температура подаваемого теплоносителя
оказывается ниже задания температуры подачи и наоборот.
Температура возвращаемого теплоносителя S4 (контур I)
в трубопроводе централизованного отопления не должна
быть слишком высокой. Если это так, то задание температуры
подачи может быть изменено (обычно в сторону более
низкого значения), что приведет к постепенному закрыванию
клапана (-ов) с электроприводом. На подаче в систему
отопления с котлом возвратная температура не должна быть
слишком низкой (настройка температуры описана выше).
Если измеряемая температура воздуха в помещении не равна
заданной комнатной температуре, задание температуры /
температур подачи также может быть изменено.
Циркуляционные насосы включаются, если требуемая
температура подачи больше 20 °С или наружняя температура
меньше чем 2 °С.
ГВС:
Если фактическая (измеренная) температура (S5) меньше, чем
требуемая температура ГВС, элетропривод регулирующего
клапана М2 открывает клапан и наоборот.
Если требуемая температура ГВС не может быть достигнута, то
клапан постоянно закрывается.
coverart
-
aler8810
Цитата(coverart @ 27.11.2014, 20:24) *
-


Прихожу к выводу, что один датчик ставится на выходе из теплообменника к городским сетям (s4, обратка), другой на выходе из теплообменника к (s3, обратка) отопления,гвс, вентиляция. Иначе нет смысла на все контура ставить датчик температуры на подаче (из городской сети) - температура подачи одинаковая.Но насколько же путанное описание!
aler8810
Хотя вопрос остается открытым, есть контроллер Danfoss Comfort, есть два датчика температуры, есть два контура, которые взаимодействуют через теплообменник. Как правильно ставить датчики?
Меню контроллера предполагает (если я правильно понимаю) один на входе в теплообменник, другой на выходе.
Но согласно инструкции выходит что датчики стоят на выходах контуров, тем самым измеряем tподачи (выхода 1 контура) и t обратки (выход 2 контура)



Может кто-то подскажет ...
Shiling
Датчики S4 S6 устанавливаются именно на обратке поступающей в теплосеть , т.к температура обратки это параметр который должен строго соблюдаться согласно температурного графика теплосети. Теплоснабжающая организация контролирует этот параметр, могут "дать по шее". Датчики S3 S5 устанавливаюттся на подающий трубопровод в каждом контуре, поскольку именно температура подачи в отопление или в ГВС это контролируемый параметр. Наприме ГВС должна быть не менее 60 гр по ГОСТ "качество воды подаваемое в сети"
aler8810
Спасибо, предельно понятно
Бойко
Цитата(Shiling @ 27.11.2014, 23:01) *
Датчики S4 S6 устанавливаются именно на обратке поступающей в теплосеть , т.к температура обратки это параметр который должен строго соблюдаться согласно температурного графика теплосети. Теплоснабжающая организация контролирует этот параметр, могут "дать по шее". Датчики S3 S5 устанавливаюттся на подающий трубопровод в каждом контуре, поскольку именно температура подачи в отопление или в ГВС это контролируемый параметр. Наприме ГВС должна быть не менее 60 гр по ГОСТ "качество воды подаваемое в сети"


Но нормируется среднесуточная Т2. Будет невозможна функция "натопа" здания после снижения до "дежурного отопления".
Кроме этого на Т2 влияют "обратки" ГВС и вентиляции. Мы, при регулировании температуры подающей отопления такой датчик просто грубим.
A.R.
Цитата(Бойко @ 1.12.2014, 9:56) *
...Мы, при регулировании температуры подающей отопления такой датчик просто грубим.

А мы попросту не ставим.