Цитата(MC-Anvil @ 8.6.2015, 13:41)

Из всего выше перечитанного, мне кажется, что вся соль в посте Татьяны:
То есть, если нужен концентрированный источник тепла, берем конвектор, а иначе - делаем термоактивные поверхности или ставим большие ОП (если помещаются).
Ну это если не читать, что там сказано, а просто цитировать то как прочиталось.
Т.е. конвектор в большей степени зависит от температуры теплоносителя. Т.е. нельзя сказать, что конвектор больше отдает тепла при низких температурах теплоносителя. Кроме того, для некоторых видов конвекторов в процессе эксплуатации может ухудшаться контакт трубок с пластинами и теплоотдача падает ещё больше. Вот это вот, в свете выше и после - сказанного, как прочиталось?
Говорят о том, что всего-ничего - просто
сосчитать надо, не по таблицам. Вот и скажите, как можно сосчитать мощность конвектора, у которого поверхности теплообмена параллельны и плюс к тому каждая из них неравномерно нагрета? И как этот расчёт уложить в одну формулу? Хорошо! Уговорили! В дв.. в три формулы.
Лучистая и конвективная составляющие имеют отношение 50/50? Хорошо. Имеем нагретую до определённой температуры пластину, которая половину тепла отдала воздуху через непосредственный контакт и другую половину тепла, которую в лучистом виде пластина отправила... куда?.. Правильно! В сторону соседней пластины, нагретой до той самой температуры. Причём заметьте, что в яге зазор между пластинами - один, в КСК - другой, в кампмане - третий.
Где спикер, в самом деле?
Как считают, не обращаясь к таблицам, которые в любом случае появились после стендовых испытаний?
Да если бы я был не просто математиком, но физико-математиком, то и в этом случае не стал бы заморачиваться с такими, в никуда не ведущими расчётами.
Спикер где?
Цитата(GraNiNi @ 8.6.2015, 14:58)

v-david , в приведенном примере все расчеты сделаны для поверхности нагретой до 50°С, при окружающей температуре равной 20°С. Площадь поверхности 1 х 0,5 = 0,5 м2.
Теплопотери излучением считаются как разница четвертых степеней этих температур, приведенных к шкале К. (Если возник такой вопрос, значит сами никогда не считали).
В итоге получим:
- теплоотдача конвекцией - 65,7 Вт
- теплоотдача излучением - 84,8 Вт
Вот вот
и всё сие относится к одной плоскости, отправляющей лучистую составляющую непосредственно туда где имеем 20гр воздуха помещения, а не нагретой до 50гр
соседней пластине.Не учли эту подробность? Жаль
Потому как если бы учитывали, что речь идёт о КОНВЕКТОРЕ, то получили бы намного более чем 65,7 по конвекции и намного меньше чем 84,8 по излучению.
Что мы собственно и ощущаем на практике, стоя рядом с конвектором.
________________________________________
Этот расчёт работает! Но он не работает...