Имеем здание 1070 м2 площадь этажа. На первом этаже торговля 750 м2 торговой площади ; на втором 3 кинозала с общим количеством мест 250.
На втором этаже есть еще один уровень - для помещений кинопроекционных, остальное- "второй свет".
Возникает вопрос - нужно-ли автоматическое пожаротушение?
Варианты (согласно прил. А СП5.13130..):
- п.10.2 "двухэтажное здание предприятий торговли общей торг. площадью менее 3500" - АПТ не нужно
- п.10.3 если третий уровень с кинопроекционными считать этажом, то это уже трехэтажное здание предприятий торговли" - АПТ нужно
- п.36.2 раздела "общественные помещения" "помещения предприятий торговли встроенные в здания другого назначения более 500м2- АПТ нужно
???
Sindarkon
У вас Ф2.1 и Ф3.1 в одном здании, т.е. многофункциональное здание. Поэтому п.36.2.
пользователь
благодарю )
Terz_AUPT
Цитата(Sindarkon @ 2.9.2015, 14:12) *
У вас Ф2.1 и Ф3.1 в одном здании, т.е. многофункциональное здание. Поэтому п.36.2.


А почему именно торговля встроена-пристроена в здание иного назначения, а не наоборот?

Вопрос к автору: это все здание? только кино и торговля?
Sindarkon
Потому что "наоборот" нормы не воспринимают.
Terz_AUPT
Цитата(Sindarkon @ 9.9.2015, 8:06) *
Потому что "наоборот" нормы не воспринимают.


Так может это здание торгового центра с кинотеатром, а не кинотеатр со встроенными помещениями торгового назначения, тогда п.36.2 применять к объекту некорректно.
Sindarkon
Вполне может быть. Правда, такого варианта в приложении "А" СП5 не предусмотрено, поэтому придётся писать СТУ. Как вам такой вариант?
Водяной
Цитата(пользователь @ 2.9.2015, 13:45) *
Имеем здание 1070 м2 площадь этажа. На первом этаже торговля 750 м2 торговой площади ; на втором 3 кинозала с общим количеством мест 250.
На втором этаже есть еще один уровень - для помещений кинопроекционных, остальное- "второй свет".
Возникает вопрос - нужно-ли автоматическое пожаротушение?
Варианты (согласно прил. А СП5.13130..):
- п.10.2 "двухэтажное здание предприятий торговли общей торг. площадью менее 3500" - АПТ не нужно
- п.10.3 если третий уровень с кинопроекционными считать этажом, то это уже трехэтажное здание предприятий торговли" - АПТ нужно
- п.36.2 раздела "общественные помещения" "помещения предприятий торговли встроенные в здания другого назначения более 500м2- АПТ нужно
???

Функциональное назначение здания определяет архитектор совместно с технологом. С них начните...