Super ingener
Всем доброго. Имеется общественное здание с двумя насосными станциями. Одна на пожаротушение. Другая на хозбыт. Система водоснабжения 1 категории т.к. пожаротушение. Принимаем насосную станции на пожаротушение 1 категории (1 рабочий 1 резервный). А по хоз быту как быть? То же принимать 1 категории или можно принять 2 категории. Все сводится к количеству резервных насосов. При 1 (2 рабочих 2 резервных) При 2 категории (2 рабочих 1 резервный).

В сп 31.13330 п.10.1 "Категорию насосных станций следует устанавливать в зависимости от функционального назначения в общей системе водоснабжения." Вроде как можно и 2 категории принять .

Но в сп 8.13130 п. 7.1 "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории." а тут получается что по 1 категории.


Поделитесь опытом.
Sindarkon
Вы пишете, что у вас насосная на хозбыт, но цитируете пункт, касающийся "противопожарного и объединенного водопровода". Не очень понятно, где тут трудность.
Водяной
Цитата(Super ingener @ 8.9.2015, 23:41) *
Всем доброго. Имеется общественное здание с двумя насосными станциями. Одна на пожаротушение. Другая на хозбыт. Система водоснабжения 1 категории т.к. пожаротушение. Принимаем насосную станции на пожаротушение 1 категории (1 рабочий 1 резервный). А по хоз быту как быть? То же принимать 1 категории или можно принять 2 категории. Все сводится к количеству резервных насосов. При 1 (2 рабочих 2 резервных) При 2 категории (2 рабочих 1 резервный).

В сп 31.13330 п.10.1 "Категорию насосных станций следует устанавливать в зависимости от функционального назначения в общей системе водоснабжения." Вроде как можно и 2 категории принять .

Но в сп 8.13130 п. 7.1 "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории." а тут получается что по 1 категории.


Поделитесь опытом.

Если при пожаре включается противопожарная установка, а хозпитьевая выключается, то резервный для питья один. Всего в нс будет два резервных. Второй у пожустановки.
Насосная в общем имеет одну категорию. Официальную. Деление на категории по нитью и пожару- это просто для понимания процесса.