Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аксонометрия спринклеров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
дмитрий01
Доброго времени суток, коллеги! извечный вопрос, в проекте АПТ делаю аксонометрию только на насосную станцию, на расстановки спринклерных оросителей не делаю аксонометрию. Ладно когда их 500-700 штук, но когда их несколько тысяч... а то и десятки тысяч... есть объекты где до 35 тыс. шт. и что тогда, делать аксонометрию где указывать каждый ороситель? дык это сума сойдешь... что говорят нормы именно про это не нашел, может кто подскажет?
BTS
Цитата(дмитрий01 @ 11.9.2015, 11:27) *
Доброго времени суток, коллеги! извечный вопрос, в проекте АПТ делаю аксонометрию только на насосную станцию, на расстановки спринклерных оросителей не делаю аксонометрию. Ладно когда их 500-700 штук, но когда их несколько тысяч... а то и десятки тысяч... есть объекты где до 35 тыс. шт. и что тогда, делать аксонометрию где указывать каждый ороситель? дык это сума сойдешь... что говорят нормы именно про это не нашел, может кто подскажет?

Был такой ОСТ 25.1241-86. "Установки автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Рабочие чертежи".
Согласно этого ОСТ схемы спринклерных разводок не требовались. Делали схемы насосных станций и дренчерных секций, а также отдельных сложных узлов спринклерных секций.
дмитрий01
BTS спасибо)
Terz_AUPT
Рабочая документация без аксонометрия? кхм... монтажники задолбают... выполняю всегда, а проблему с заменой обозначений на планах и схемах решаю при помощи надстроечки-макроса, найденной на просторах интернета. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Инструкция по установке и использованию внутри smile.gif Единственная проблема: на поздних версиях автокада не работает (2012 - точно не работает, ставил себе на 2010. 2011 - не в курсе)
Sindarkon
Грамотно нарисованные узлы и разрезы гораздо эффективнее аксонометрии, которая даёт только общее представление.
Terz_AUPT
Не спорю. Узлы отражаю, да и перегруженные инженерными сетями участки отражаю в виде разрезов, на сколько это удается (при наличии смежных разделов от заказчика). Но дело в том, что монтажники и подрядчики постоянно требуют аксонометрии как раз для общего представления где и как прокладывать сети
BTS
Цитата(Terz_AUPT @ 16.9.2015, 15:12) *
Не спорю. Узлы отражаю, да и перегруженные инженерными сетями участки отражаю в виде разрезов, на сколько это удается (при наличии смежных разделов от заказчика). Но дело в том, что монтажники и подрядчики постоянно требуют аксонометрии как раз для общего представления где и как прокладывать сети

Иногда ,при сложных разводках, приходится делать аксонометрию обширных участков. Но идти на поводу у монтажников тоже не дело. Для систем АВПТ , в отличии от ВК, нет нормативного требования делать полную аксонометрию систем. Объясните монтажникам, что во многих случаях им достаточно просто внимательно смотреть на планы и разрезы. Но если есть желание и время разрисовывать схемы, или это нужно для поддержания взаимоотношений-никто запретить не может. Однако это не значит что все остальные должны следовать примеру.
дмитрий01
на основании чего требуют аксонометрию то? просто желание монтажников? есть планы, на них высоты, уклоны, размеры, есть разрезы где все показано (вверх, вниз, отражающие экраны и прочее). Мне кажется аксонометрия для всей спринклерной разводки это пережиток прошлого, который не особо нужен. Это не насосная станция, где может быть много отводов, переходов, подъемов и прочего.... монтировать все равно будут не по аксонометрии, а по планам, максимум один раз посмотрят на нее и все. А начертить аксонометрию на несколько тысяч спринклеров еще то удовольствие...
Terz_AUPT
Цитата(BTS @ 16.9.2015, 15:32) *
Иногда ,при сложных разводках, приходится делать аксонометрию обширных участков. Но идти на поводу у монтажников тоже не дело. Для систем АВПТ , в отличии от ВК, нет нормативного требования делать полную аксонометрию систем. Объясните монтажникам, что во многих случаях им достаточно просто внимательно смотреть на планы и разрезы. Но если есть желание и время разрисовывать схемы, или это нужно для поддержания взаимоотношений-никто запретить не может. Однако это не значит что все остальные должны следовать примеру.



К сожалению тут и руководство требует выполнение аксонометрий dry.gif а года 3-4 назад мы еще и подробные планы креплений отдельно выпускали с привязками и т.д. но убедили руководство, что это лишняя трата времени, т.к. по факту монтажник делает иначе... Буду пытаться убедить руководство и с отменой аксонометрий в проектах хотя бы в исключительных случаях...
BTS
Цитата(Terz_AUPT @ 16.9.2015, 17:41) *
К сожалению тут и руководство требует выполнение аксонометрий dry.gif а года 3-4 назад мы еще и подробные планы креплений отдельно выпускали с привязками и т.д. но убедили руководство, что это лишняя трата времени, т.к. по факту монтажник делает иначе... Буду пытаться убедить руководство и с отменой аксонометрий в проектах хотя бы в исключительных случаях...


Про крепления разговор отдельный. Когда-то указывали места крепления и номер типового чертежа по серии 5.908

ОСТ25-1241-86
2.3.2. На планах, разрезах (видах) указывают:
оборудование, трубопроводы, арматуру и др. элементы установки пожаротушения;
позиционные обозначения оборудования, приборов и арматуры;
строительные конструкции (условно), координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
отметки уровней чистого пола этажей, площадок и др. строительных конструкций, осей трубопроводов;
конструктивные элементы покрытия и перекрытий здания (условно);
вентиляционное и технологическое оборудование, как подлежащее защите, так и то, с которым должны быть увязаны трубопроводы и оборудование установок пожаротушения;
размерные привязки трубопроводов и оборудования установок пожаротушения к координационным осям здания или элементам строительных конструкций;
диаметры трубопроводов, стояки, места креплений трубопроводов.
На планах, кроме того, указывают наименование всех изображенных помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5×8 мм).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.