Цитата(Terz_AUPT @ 16.9.2015, 17:41)

К сожалению тут и руководство требует выполнение аксонометрий

а года 3-4 назад мы еще и подробные планы креплений отдельно выпускали с привязками и т.д. но убедили руководство, что это лишняя трата времени, т.к. по факту монтажник делает иначе... Буду пытаться убедить руководство и с отменой аксонометрий в проектах хотя бы в исключительных случаях...
Про крепления разговор отдельный. Когда-то указывали места крепления и номер типового чертежа по серии 5.908
ОСТ25-1241-86
2.3.2. На планах, разрезах (видах) указывают:
оборудование, трубопроводы, арматуру и др. элементы установки пожаротушения;
позиционные обозначения оборудования, приборов и арматуры;
строительные конструкции (условно), координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
отметки уровней чистого пола этажей, площадок и др. строительных конструкций, осей трубопроводов;
конструктивные элементы покрытия и перекрытий здания (условно);
вентиляционное и технологическое оборудование, как подлежащее защите, так и то, с которым должны быть увязаны трубопроводы и оборудование установок пожаротушения;
размерные привязки трубопроводов и оборудования установок пожаротушения к координационным осям здания или элементам строительных конструкций;
диаметры трубопроводов, стояки,
места креплений трубопроводов.
На планах, кроме того, указывают наименование всех изображенных помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5×8 мм).