Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Когда и ф160 слишком много
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
olfar
Доброе утро. Вопрос по очень маленькому расходу. Секундный всего 1,8 л/с, мин. диаметр - 160, мин.уклон 0,007. Наполнение 0,3. Расчетный получается намного меньше - 0,0018. Участок длиной 100 м. Заиливаться не будет?
olleg
может и будет, а какие варианты если по снипу минимальный Д 160?
karuzo
Он частично заилится, сечение уменьшится, скорость возрастет и все будет хорошо: дальнейшее заиливание происходить не будет.
nagger
Уклон выбирается для обеспечения нормативной скорости. Расчетным уклоном вы что назвали? - то, что может получается по факту, исходя из отметки врезки?
Serg Ivanov
Цитата(karuzo @ 17.9.2015, 11:58) *
Он частично заилится, сечение уменьшится, скорость возрастет и все будет хорошо: дальнейшее заиливание происходить не будет.

Будет. С какой стати скорость возрастёт, если наполнение всего 0,3 и сечение потока только увеличится при заиливании лотка? При заиливании скорость будет уменьшаться пока оставшееся 0,7 диаметра не заилятся, а потом уже поздно возрастать..
nagger
Дело не в том, что д160 много: сотка с таким уклоном тоже не будет самоочищаться. Название темы не в тему.
Уклон нужен порядка 0,02 хоть на д100, хоть на д150, хоть на д200.
Как получены "Наполнение 0,3" и "расчетный улон" - загадка.

Лучше нарушить снип по мин. диаметру, чем по скоростям, имхо.
karuzo
При постоянстве расхода- поздно не будет. В оставшейся площади сечения в виде парашюта , скорость возрастет,станет незаиливающей и будет даже захватывать,ранее выпавший осадок.
Если бы этого не происходило, мы бы имели сплошь и рядом засоры на начальных участках сети
olfar
Цитата(nagger @ 17.9.2015, 12:59) *
Уклон выбирается для обеспечения нормативной скорости. Расчетным уклоном вы что назвали? - то, что может получается по факту, исходя из отметки врезки?


Уклон, при котором обеспечивается наполнение 0,3. Исходя из отметки врезки - аккурат 0,008. С учетом того, что 1,8 л/с - это максимальный секундный расход, на средних скоростях уклон при заполнении 0,3 вообще к нулю стремится. Вот и интересно - не выпадут ли хахашки в осадок где-нибудь посреди этого лежака.
Водяной
Цитата(olfar @ 18.9.2015, 9:44) *
Уклон, при котором обеспечивается наполнение 0,3. Исходя из отметки врезки - аккурат 0,008. С учетом того, что 1,8 л/с - это максимальный секундный расход, на средних скоростях уклон при заполнении 0,3 вообще к нулю стремится. Вот и интересно - не выпадут ли хахашки в осадок где-нибудь посреди этого лежака.

Это вопрос риторический. Вся страна так буквально запроектирована.
MEX-74
Заилится, скорость очень маленькая, должна быть не менее 0,6 м/с. Если была возможность то уклон надо было 0,02 делать.
nagger
Цитата(olfar @ 18.9.2015, 9:44) *
Уклон, при котором обеспечивается наполнение 0,3

Зачем обеспечивать 0,3?
ale10875
Обычно такие участки считаются не расчетными и диаметр трубопровода тупо берется Ф160.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.