Цитата(Гениальная @ 17.10.2015, 15:41)

Добрый день.
Прошу совета.
Храм 17 тыс.куб м. Высота храма (высота 1 этажа до купола около 30 м). Согласно НПБ 108-96 пожаротушение 1х2,5 л/с внутри.
Но, чтобы определить свободный напор у ПК по таб. ни в СНиПе ни в СП нет высоты 30 м помещения. Там максимум 18 или 20.
что же принимать?
и даже если 18 м. это уже расход не 2,5, а 5 л/с?
Чтобы вы приняли? Спасибо.
6.5. Для внутреннего тушения куполов храмов, выполненных из горючих материалов, необходимо устройство сухотрубов с дренчерными оросителями, оборудованных пожарными соединительными головками для подачи воды от автотехники.
Согласуйте с пожарными аналогичное решение для всех частей здания выше 18-20м если там нет площадок.
А 2,5л/с - это минимум, больше - можно.