Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Жилой дом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Инженер ОВК
Доброе утро. Возникли сомнения по поводо повышения давления в жилых домах. Раньше насосную санцию подбирали на л/с переведенные в м3/час. По новым нормам СП нужно подбирать на м3/час. Это в три раза производительность насосной будет меньше. Как все таки правильно? Отправляем дом на экспертизу.
Aerl
Хм, и действительно написано не менее макс. час при отсутствии мембраного бака, и по средне час. когда он есть. Но тогда и мембранные баки должны быть значительно больше
Инженер ОВК
Но заметьте - по новым расчетам максимально часовой расход получается больше чем по старым. По крайне мере в моих случаях так получалось. Еще максимальные расходы говорят очень редко бывают - раза 3 в год.
Aerl
Не чудно другое, мне кажется должно быть так, если НС оснащена мембранным баком то по макс. часовому, если нет по макс. секундному, все логично.
SV_vrn
только как вы правильно заметили ранее - объем гидропневмобака, если его посчитать по науке, чтобы насос можно было подбирать на СРЕДНИЙ часовой расход , будет во много раз побольше, чем стандартные бачки насосных установок на 8-25 литров....

так что насос реально нужно не рисковать, а подбирать на максимальный часовой. а максимальный секундный пик как раз и будет сглаживаться мелким пневмобачком.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.