Коллеги в пункте
4.1.12 СП 10. 13130
говориться:
При определении мест размещения и числа пожарных стояков и
пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не
менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается
устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две
каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из
одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных
и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку
помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних
стояков (разных ПК).
Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует
предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.
Правильно я понимаю для автостоянки 3 этажа, открытой (неотапливаемой соответственно)
1. При расчетном числе струй 2шт нельзя устанавливать спаренные ПК.
2. Нужно ли предусматривать ПК на кровле такой автостоянки, то есть 3 этажа а на кровле тоже машины ставятся (эксплуатируемая кровля).
В п. 4.1.14 (СП тоже) В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и
общественных зданий следует предусматривать возможность размещения
переносных огнетушителей.
1. Получается что для автостоянки, являющейся складским помещением в пожарных шкафах можно не предусматривать место под огнетушитель?