ВКшник
Коллеги в пункте
4.1.12 СП 10. 13130
говориться:
При определении мест размещения и числа пожарных стояков и
пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не
менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается
устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две
каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из
одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных
и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку
помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних
стояков (разных ПК).
Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует
предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.

Правильно я понимаю для автостоянки 3 этажа, открытой (неотапливаемой соответственно)
1. При расчетном числе струй 2шт нельзя устанавливать спаренные ПК.
2. Нужно ли предусматривать ПК на кровле такой автостоянки, то есть 3 этажа а на кровле тоже машины ставятся (эксплуатируемая кровля).



В п. 4.1.14 (СП тоже) В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и
общественных зданий следует предусматривать возможность размещения
переносных огнетушителей.
1. Получается что для автостоянки, являющейся складским помещением в пожарных шкафах можно не предусматривать место под огнетушитель?
ВКшник
Коллеги поделитесь Вашим мнением.
Sindarkon
Цитата
При расчетном числе струй 2шт нельзя устанавливать спаренные ПК.

Нельзя.

Цитата
Нужно ли предусматривать ПК на кровле такой автостоянки, то есть 3 этажа а на кровле тоже машины ставятся (эксплуатируемая кровля).

СП113, п.5.1.2.

Цитата
Получается что для автостоянки, являющейся складским помещением в пожарных шкафах можно не предусматривать место под огнетушитель?

Здесь речь о классе Ф5 в целом.
ВКшник
Цитата(Sindarkon @ 24.11.2015, 12:15) *
Нельзя.


СП113, п.5.1.2.


Здесь речь о классе Ф5 в целом.



СПАСИБО!

Почитал пункт 5.1.2 СП 113.
На кровле эксплуатируемой открытой без навеса сухотрубы не делать, не пойму логики. Машины там стоят но нет сухотрубов и соответственно тушить как!?
Sindarkon
Пожарные приедут - разберутся.
ВКшник
Цитата(Sindarkon @ 25.11.2015, 8:11) *
Пожарные приедут - разберутся.


Это точно!