avtogen83
После установки теплового счетчика стал вопрос о балансировке системы!
1. подача 60 град., обрат. 50 град.
2. подключение через элеватор (сапог заблинд.)
3.Давление 6 атм на 5,8 атм mad.gif
4. Верхняя разводка 9 етажей 4 парадных (однотрубная)
5. Расход 8 куб. в час
Я так понимаю главная задача балансировки равномерное распределение теплоносителя потребителю?
Как в этой ситуации я должен поступить чтоб снизить потребление тепла?
Ernestas
Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 21:59) *
2. подключение через элеватор (сапог заблинд.)

Не понятный сленг. Хотите сказать, что со стороны обратки элеватор заглушили?

Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 21:59) *
Я так понимаю главная задача балансировки равномерное распределение теплоносителя потребителю?
Как в этой ситуации я должен поступить чтоб снизить потребление тепла?

А что у вас осталось из того, чем вы можете балансировать и снижать потребление?
HeatServ
Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 20:59) *
Я так понимаю главная задача балансировки равномерное распределение теплоносителя потребителю?
Как в этой ситуации я должен поступить чтоб снизить потребление тепла?
Сохранить расход в системе при снижении расхода первичного теплоносителя, а дальше уж вариантов масса.
avtogen83
[quote name='Ernestas' date='9.2.2016, 22:38' post='1183820']
Не понятный сленг. Хотите сказать, что со стороны обратки элеватор заглушили?


А что у вас осталось из того, чем вы можете балансировать и снижать потребление?
сапог заглушен, сопло демонтировано, есть задвижки на эл. узле и дальше на каждое парадное
KGP1
Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 20:59) *
После установки теплового счетчика стал вопрос о балансировке системы!
....
Как в этой ситуации я должен поступить чтоб снизить потребление тепла?

Уточните условия задачи.
avtogen83
Цитата(KGP1 @ 10.2.2016, 9:23) *
Уточните условия задачи.

Установили счетчик:
Требуют снизить оплату за отопление
awlan
Цитата(HeatServ @ 10.2.2016, 3:28) *
Сохранить расход в системе при снижении расхода первичного теплоносителя, а дальше уж вариантов масса.

Каким это образом тут можно сделать?
Если тут


Цитата(Ernestas @ 9.2.2016, 22:38) *
сапог заглушен, сопло демонтировано, есть задвижки на эл. узле и дальше на каждое парадное

Прикрывая задвижку на вводе уменьшается объём циркуляции и как следствие разбалансировка СО.

Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 13:52) *
Установили счетчик:
Требуют снизить оплату за отопление

Надо людям(жителям) объяснить, что теплосчетчик ничего не экономит, он только считает.
Экономит система автоматического регулирования.
avtogen83
Цитата(awlan @ 10.2.2016, 10:40) *
Каким это образом тут можно сделать?
Если тут



Прикрывая задвижку на вводе уменьшается объём циркуляции и как следствие разбалансировка СО.


Надо людям(жителям) объяснить, что теплосчетчик ничего не экономит, он только считает.
Экономит система автоматического регулирования.

Автоматика регулирует расход?
avtogen83
Цитата(awlan @ 10.2.2016, 10:40) *
Каким это образом тут можно сделать?
Если тут



Прикрывая задвижку на вводе уменьшается объём циркуляции и как следствие разбалансировка СО.


Надо людям(жителям) объяснить, что теплосчетчик ничего не экономит, он только считает.
Экономит система автоматического регулирования.

Автоматика регулирует расход?
awlan
Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 15:07) *
Автоматика регулирует расход?


Кхе-кхе. Для вас это новость?
avtogen83
Ну мы все таки прикрыли входную задвижку и получили сразу 60/40 пока не не орут helpsmilie.gif
А что можно установить на батареи на одном стояке чтоб отрегулировать расход и жители не могли лезть в настройки?

Цитата(awlan @ 10.2.2016, 12:37) *
Кхе-кхе. Для вас это новость?

Хотел уточнить!
avtogen83
Да в процессе ограничения расхода сначала прикрывали задвижку на обратке что привело к росту давления в подаче соответственно и перепад.
Но остановились мы на задвижке на подаче, но все таки хочется циркуляции как это может отразится на показаниях счетчика?Извините за не проф. вопросы я пока учусь!

KGP1
Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 8:52) *
Установили счетчик:
Требуют снизить оплату за отопление

Для этого надо уменьшить теплопотребление, снизив расход на ввод(уменьшить сопло в гидр элеваторе), но при этом могут измениться температуры в жил помещениях, особенно нижних этажей, на верхних этажах при этом возможен перетоп. Сравните Топ верхних 60оС, а нижних 40оС, а в случае разбаланс еще ниже. В этом случае без цирк насоса в СО не обойтись. С его помощью можно добиться эффективной балансировки по стоякам и снизить Тср на ОП
Ernestas
Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 23:36) *
сапог заглушен, сопло демонтировано, есть задвижки на эл. узле и дальше на каждое парадное

Значит у вас ничего нет, для выполнения ваших хотелок.

Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 8:52) *
Установили счетчик:
Требуют снизить оплату за отопление

Ну раз требуют, нужно начинать собирать деньги на реконструкцию теплового узла.
avtogen83
Цитата(Ernestas @ 10.2.2016, 20:07) *
Значит у вас ничего нет, для выполнения ваших хотелок.


Ну раз требуют, нужно начинать собирать деньги на реконструкцию теплового узла.

Ну это понятно rolleyes.gif


Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 21:53) *
Ну это понятно rolleyes.gif

Тут сегодня на почти таком же доме подключили погодный регулятор. под. 55 - обр. 35 думаю с нижними этажами будут завтра разборки mad.gif
avtogen83
Тут вот еще ситуация на одном доме- елеватор. узел: 1. перепад 0,2 атм.
2. температура в сапоге такая же как в подаче 60оС
3. температура обратки до элеватора 35оС, а после элеватора на выходе 43оС
Думаем глушить сапог и выкинуть сопло что скажите?
avtogen83
Спасибо за помощь smile.gif
KGP1
Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 21:30) *
Тут вот еще ситуация на одном доме- елеватор. узел: 1. перепад 0,2 атм.
2. температура в сапоге такая же как в подаче 60оС
3. температура обратки до элеватора 35оС, а после элеватора на выходе 43оС
Думаем глушить сапог и выкинуть сопло что скажите?

1. А если закроете задв. на вводе, какой напор?
2., 3. элеватор не работает по причине п.1.
Похоже, что такое решение уже реализовано у соседних теплопотребителях. Гидравлика т/с развалена. Обращайтесь в ТСО, копии в Ростехнадзор, ОМС, прокуратуру.
glavmex
Сначала поднимите документы в частности договор и посмотрите какой у вас должен быть перепад посмотрите заодно температурный график. Соответствует ли подача уличной температуре.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.