Полная версия этой страницы:
Мусорокамера
Имеется жилой дом 10 секций 9- ти этажный. В доме есть 10 мусорокамер S=12м2 каждая. Согласно СП 30 п. 7.1.10 в мк необходимо установить
смеситель для мойки мк и спринклер, с установкой на нем СПЖ.
1. Каким образом перед оросителем будет поддерживаться необходимый напор?
2. Зачем в мк нужен спж? Ведь, как я понимаю, спж только дает сигнал о том что в определенной секции начался пожар. Данную функцию, в принципе,
может и выполнять обычный дымовой датчик, который тоже будет оповещать о том что начался пожар. А согласно п. 5.1.16 (СП 5) есть масса вариантов
идентификации пожара.
3. Как будет происходить тушение мк?
Sindarkon
1.3.2016, 16:24
1. С помощью хозпитьевых насосов.
2. Чтобы понять, что ороситель сработал. И не обязательно от пожара.
3. Вода будет поступать к оросителю, распыляться на нём и таким образом охлаждать/заливать пожар камере.
Ув. Sindarkon прав.
В зависимости от размеров камеры, если один из габаритов более 4м. нужно поставить 2 спринклера (в данном случае расстояние до стены от спринклера не должно превышать 2м).
Также рекомендую ознакомиться с СП 31-108-2002 "Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений" там есть требования по защите мусоропроводов и мусорокамер